你可能感兴趣的试题
当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器在10s内发出了火灾报警声光信号 接收到第一个火灾报警信号后,控制器在60s内接收到要求的后续火灾报警信号时,发出了火灾报警声.光信号,并进入火灾报警状态 接收到第个火灾报警信号后,控制器在30min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时,对第一个火灾报警信号进行了自动复位 控制器与其所连接模块之间的线路断路,控制器在2min内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声.光信号 控制器内部发生故障,故障声信号能手动消除,故障光信号保持至故障排除
使手动火灾报警按钮处于离线状态,观察火灾报警控制器的故障报警情况。测试并记录火灾报警控制器发岀故障声光信号的响应时间符合性,显示的地址及注释信息准确性和完整性情况 触发手动火灾报警按钮后,观察手动火灾报警按钮报警确认灯的点亮情况、火灾报警控制器发出火警声光信号情况、火警信息记录情况,记录报警时间 检査火灾报警控制器显示发出报警信号部件类型与地址注释信息的准确性、完整性和响应时间符合性 对玻璃破碎型手动火灾报警按钮,将测试钥匙旋至正常位置后拔出钥匙,然后手动操作火灾报警控制器的“自检”键,观察手动火灾报警按钮的报警确认灯是否消除常亮状态 对可复位型手动火灾报警按钮,利用专用的复位工具进行复位操作
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位 对火灾报警状态及相关信息的手动复位 对监管报警状态及相关信息的手动复位 对屏蔽报警状态及相关信息的手动复位
按下手动火灾报警按钮的启动零件,红色报警确认灯应点亮 按下手动火灾报警按钮的启动零件,红色报警确认灯持续点亮10min后熄灭 手动火灾报警按钮应输出火灾报警信号 火灾报警控制器应接收火灾报警信号 火灾报警控制器显示发出火灾报警信号的手动火灾报警按钮的地址注释信息
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号, 显示报警区域, 发出火灾报警声、 光信号 报警声信号应能手动消除 报警声信号应保持至消防联动控制器复位 消防联动控制器接收到火灾报警信号后, 应在 35 内发出启动信号
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位 对火灾报警状态及相关信息的手动复位 对监管报警状态及相关信息的手动复位 对故障报警状态及相关信息的手动复位 对屏蔽报警状态及相关信息的手动复位