你可能感兴趣的试题
多层建筑没必要采用分区供水方式 多层建筑没必要采用加压供水方式 高层建筑可不采用分区供水方式 超高层建筑可采用串联供水方式
山区城市沿供水方向地形上升显著,宜采用串联供水 由同一泵站供水的分区供水为并联分区 采用分区供水一定可以降低给水系统造价 对于重力流供水的城市,不能采用分区供水
仅串联分区越多,节约能量越多 仅并联分区越多,节约能量越多 只有分区为偶数时,分区越多,节约能量越多 无论串联还是并联,分区越多,节约能量越多
消防水泵串联的分区供水 消防水泵减压阀串联供水 消防水泵并联供水 减压阀分区供水 减压水箱分区供水
并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱的有效容积不应小于60m³ 转输水箱溢流水宜回流到消防水池 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动高区的消防泵,后启动低区的消防泵 当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱可作为高位消防水箱 串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池 当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器
某高层住宅建筑,系统工作压力为 2.5MPa,应进行分区供水 某商场,自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.10MPa,应进行分区供水 消火栓栓口处静压为 1.2MPa时,应进行分区供水 分区供水可采用消防水泵并行或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式 系统的静压大于2.40MPa时,应采用消防水泵并联或减压水箱的分区供水形式
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱的有效容积不应小于100m³ 转输水箱溢流水宜回流到消防水池 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动低区的消防泵,后启动高区的消防泵 当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵
消防水泵并联分区 消防水泵转输水箱串联供水 减压阀减压分区 减压水箱减压分区
当系统的工作压力大于 2.40MPa 时,应采用消防水泵串联或减压阀减压分区供水形式 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵进 水管上设置减压型倒流防止器 当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m3, 转输水箱可作为高位消防水箱 采用减压阀减压分区供水时,不得采用减压阀串联减压 采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于 18m³
并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 并联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便
上行下给式管网 下行上给式管网 分区供水式管网 环状供水式管网
串、并联分区节约的能量相同 串、并联分区节约的能量不相同 串联分区节约的能量大于并联分区 并联分区节约的能量大于串联分区