你可能感兴趣的试题
减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应朝向侧面 比例式减压阀宜垂直安装 应在减压阀出水侧安装过滤器 安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表
减压阀应设置在报警阀组入口后 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
应在减压阀进水侧安装控制阀,并宜在其前后安装过滤器 减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上 比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀的孔口应向下,双呼吸孔减压阀的孔口应呈水平。
减压阀的阀体应水平安装在水平管道上,前后应装法兰截止阀 通常未经减压前的管径与减压阀的公称直径相同 安装在减压阀后的管径比减压阀的公称直径大一个号码 薄膜式减压阀的均压管应安装在管道的低压侧 减压器安装完后,应根据使用压力进行调试,并作出调试后的标志
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀 为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表 减压阀无方向性,安装时可以任意安装 波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装 为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀
减压阀处应有压力试验用排水设施 减压阀前后应安装压力表 减压阀前应有过滤器 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致 供水管网应在减压阀安装后进行试压冲洗
减压阀应设置在报警阀入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前应该设置压力表
减压阀前不应设阀门 减压阀前不应设过滤器 减压阀前后应设压力表 安全阀前应设阀门
减压阀应设置在报警阀组入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前后都应该设置压力表
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
减压阀前后装设阀门和水表节点 阀前应装设过滤器 消防给水减压阀后应装设泄水龙头 不得绕过减压阀设旁通管
减压阀宜设置两组,一备一用 减压阀前不应安装过滤器 消防给水减压阀后应装设泄水龙头,定期排水 不得绕过减压阀设旁通管