当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于防烟排烟系统主要组件的工作情况说法错误是 ()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防排烟系统工作情况  通风空调系统工作情况  灭火系统工作情况  疏散指令情况  被困人员情况  
风机及控制柜外观完好,组件齐全,有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确  风机安装气流方向正确,启停功能正常,风机运转无异常振动或声响  排烟管道隔热材料应为难燃材料,其与可燃物保持不小于150mm的距离  排烟防火阀设置位置及所在墙体的耐火完整性符合规定要求  
将排烟风机入口处设置的排烟防火阀触发信号  火灾确认后,火灾自动报警系统在内联动  火灾确认后,火灾自动报警系统在内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启  火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁  
相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机  负担2个防烟分区的排烟系统,所有排烟阀开启  自动关闭该防火分区与排烟无关的通风空调系统  烟气温度达到280℃时,排烟风机停止运行  
风管按加工批的数量抽查10%,且不得少于5件  活动挡烟垂壁按批抽查10%,且不得少于5件  防火阀、送风口等的驱动装置按批抽查10%,且不得少于5件  风机按批抽查50%,且不少于1台  
汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不应大于 2000㎡,且防烟分区不应跨域防火分区  排烟系统可以采取自然排烟的方式  每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于 20m  机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程  每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有5%的备用件,且不少于10只  
系统组件性能  系统组件外观  现场状态  系统检测装置准工作状态  安装部位环境条件  
加压送风口既有常开式,也有常闭式  防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态  防排烟火阀及排烟阀平时均呈关闭状态  自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态  
自然防烟系统  机械防烟系统  自然排烟系统  机械排烟系统  电动排烟系统  
排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片有5%的备用件,共计10只  每半年对防烟排烟系统的供电线路进行一次检查  每年对全部排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验  
防烟、排烟风机  排烟防火阀  挡烟垂壁  排烟窗  
自然防烟系统  机械防烟系统  自然排烟系统  机械排烟系统  电动排烟系统  
每月应对自动排烟窗的供电线路进行一次检查  每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部送风阀(口)进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  
自然排烟方式不属于排烟方式  机械排烟方式属于排烟方式  自然通风方式属于防烟方式  机械加压送风方式属于防烟方式  
每月应对防烟、排烟风机进行检查和性能测试  每月应对挡烟垂壁进行检查和性能测试  每季应对防火阀进行检查和性能测试  每年应对所安装的全部防排烟系统进行一次联动试验和性能检测  
消防电梯前室加压送风口平时呈开启状态  排烟防火阀及排烟阀平时均呈开启状态  排烟防火阀及排烟阀平时均呈关闭状态  自垂百叶式加压送风口平时呈关闭状态  

热门试题

更多