你可能感兴趣的试题
一个信息系统是否需要防雷击电磁脉冲,应在完成直接、间接损失评估和建设、维护投资预测后认真分析综合考虑,做到安全、适用、经济 在工程的设计阶段不知道信息系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有信息系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板 认真考虑建筑物防雷成本与可能造成危害的比重,考虑经济效益 在设有信息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑物采取防直击雷的防雷措施。在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网
建筑物和房间的外部设屏蔽; 以合适的路径敷设线路屏蔽; 第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置作等电位连接; 屋面金属体、混凝土内钢筋和金属门窗框架作等电位连接。
防雷电感应 防反击 防雷击电涌侵入 防生命危险 防雷击电磁脉冲
LPZ0A与LPZ0B区内的各种物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击; LPZ0A区内的电磁场强度没有衰减,LPZ0B区内的电磁场强度有衰减; LPZ0A与LPZ0B区之间无界面; LPZ0A与LPZ0B区之间有界面。
建筑物的金属支撑物 配电的保护接地系统 金属管道 金属框架或钢筯混凝土的钢筋等自然构件
防雷电感应 防直击雷 防经导体传导的闪电电涌 防止生命危险 防雷击电涌侵入
建筑物采用共同接地并加装漏电保护器 将信息设备单独接地 建筑物防雷接地与电气装置分开 采用漏电开关保护
建筑物和房间的外部设屏蔽 以合适的路径敷设线路,线路屏蔽 第一类防雷建筑物的独立避雷器及其接地装置做等电位连接 屋面金属体、混凝土内钢筋和金属门窗框架做等电位连接
防雷电感应 防直击雷 防经导体传导的闪电电涌 防雷击电涌侵入 防止出现生命危险
LPZ0A区; LPZ0B区; LPZ1区; LPZ2区