你可能感兴趣的试题
熔断器的型式 熔体的额定电流 熔体动作选择性的配合 熔断器额定电压 熔断器额定电流
最小熔化电流与熔体额定电流 最小熔化电流与熔断器额定电流 熔体额定电流与熔断器额定电流
熔断器外壳和载流部分长期允许通过的最大工作电流 熔体允许长期通过而不熔化的最大电流 通过熔断器熔体的电流减小到熔体熔化时间为无限大时所对应的通过熔体的电流
电力变压器回路最大工作电流通过熔体时,不应熔断; 电力变压器的励磁涌流通过熔体时,不应熔断; 熔断器熔体,通过任何地点短路时,应该熔断; 电动机自启动引起的冲击电流时不应熔断。
熔断器类型 额定电压 熔断器额定电流 熔体额定电流
熔断器类型 额定电压 熔断器额定电流 熔体额定电流
熔断器的额定电流和熔体的额定电流一定相同 熔断器的额定电流小于熔体的额定电流 熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流 熔断器的额定电流小于或大于熔体的额定电流
熔断器的型式; 熔体的额定电流 熔体选择性的配合以及熔断器额定电压; 额定电流的等级
限流式__熔断器保护电器可不校验动稳定和热稳定; 限流式__熔断器可以使用在工作电压低于其额定电压的电网中; __熔断器熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流; 保护电压互感器的熔断器,需要按额定电压和断流容量选择,还应校验额定电流。
限流式__熔断器可以使用在电网工作电压低于熔断器额定电压的电网中; 限流式__熔断器不宜使用在电网工作电压低于熔断器额定电压的电网中; __熔断器熔管的额定电流应大于熔体的额定电流; __熔断器熔管的额定电流可以等于熔体的额定电流。
熔体的额定电流应按__熔断器的保护特性选择,应满足保护的可靠性、选择性和灵敏度的要求; 熔体的额定电流选择过大,将延长熔断时间、降低灵敏度和选择性; 熔体的额定电流选择过小,则不能保证保护的可靠性; 熔体的额定电流选择,应在最短的时间内切断故障,以防止熔断时间过长而加剧被保护电器的损坏。
线路计算电流小于等于熔断器熔体额定电流 熔断器熔体额定电流应大于等于导体允许持续载流量 熔断器熔体额定电流应小于等于导体允许持续载流量 保证保护电器可靠动作的电流小于等于 1. 45 倍熔断器熔体额定电流 保证保护电器可靠动作的电流大于等于 1. 45 倍熔断器熔体额定电流
熔断器熔管的电流应小于或等于熔体的额定电流 限流熔断器可使用在工作电压低于其额定电压的电网中 熔断器只需按额定电压和开断电流选择 熔体的额定电流应按熔断器的保护熔断特性选择
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器间应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级
熔断器的额定电压应大于或等于回路的额定电压 对于熔断器的合闸回路,其熔体的额定电流按0.25~0.3倍额定合闸电流来选择 对于蓄电池组出口回路的熔断器,其熔体一般按蓄电池1h放电电流值再加大一级来选择 各级熔断器问应相互配合,具有选择性,每级熔断器熔体的额定电流值一般相差2~3级