当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

自动喷水灭火系统水压强度试验要求有哪些?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。  管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压  达到试验压力后,稳压20min  管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa  
水压强度试验  水压严密性试验  气压严密性试验  气压强度试验  
预作用自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  湿式自动喷水灭火系统  雨淋灭火系统  七氟丙烷灭火系统  
水压试验的温度不宜低于4°C  水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点  管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行  管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下  
消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量  系统供电正常  消防气压给水设备的水位、气压符合消防设计要求  水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点
  
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行  水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa  达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况  水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压 12h  
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行  水压强度采用的试验压力选择为1.6MPa  达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况  水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h  
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力  水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa  干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验  水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行  管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%  
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗  强度试验和严密性试验宜用水进行  干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验  系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误  
将水压强度试验的测点选择在系统管网的最低点进行  水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa  达到试验压力后,选择稳压30min,并观察管网的泄漏情况和变形情况  水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h  
系统设计工作压力1.0MPa,水压强度试验压力为1.5MPa  系统设计工作压力1.0MPa,水压强度试验压力为1.4MPa  系统设计工作压力1.1MPa,水压强度试验压力为1.5MPa  系统设计工作压力0.9MPa,水压强度试验压力为1.4MPa  
水压强度试验压力为1.5MPa  水压强度试验达到试验压力,稳压30min后,管网应无泄漏.无变形,且压力降不大于0.05MPa  水压严密性试验压力为1.1MPa,稳压24小时,无泄漏  水压试验时环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应釆取防冻措施  

热门试题