你可能感兴趣的试题
水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。 管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压 达到试验压力后,稳压20min 管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa
水压强度试验 水压严密性试验 气压严密性试验 气压强度试验
预作用自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统 雨淋灭火系统 七氟丙烷灭火系统
水压强度试验 水压严密性试验 气压强度试验 气压严密性试验
水压试验的温度不宜低于4°C 水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点 管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行 管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下
消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量 系统供电正常 消防气压给水设备的水位、气压符合消防设计要求 水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压 12h
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为1.6MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
将水压强度试验的测点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min,并观察管网的泄漏情况和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h
系统设计工作压力1.0MPa,水压强度试验压力为1.5MPa 系统设计工作压力1.0MPa,水压强度试验压力为1.4MPa 系统设计工作压力1.1MPa,水压强度试验压力为1.5MPa 系统设计工作压力0.9MPa,水压强度试验压力为1.4MPa
水压强度试验压力为1.5MPa 水压强度试验达到试验压力,稳压30min后,管网应无泄漏.无变形,且压力降不大于0.05MPa 水压严密性试验压力为1.1MPa,稳压24小时,无泄漏 水压试验时环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应釆取防冻措施