你可能感兴趣的试题
六楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启着火点所在防烟分区内所有的常闭式排烟口,而不打开同层其他防烟分区内的常闭式排烟口 手动打开位于首层大厅内的排烟口,火灾自动报警系统应联动启动两台排烟风机 三楼发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启该层及上一层的排烟风机 四楼某处发生火灾时,火灾自动报警系统应联动开启4-6层的常闭式排烟口 在消防控制室手动控制盘上应能手动控制两台排烟机的启停
建筑内设置的排烟系统应能及时排除火灾产生的烟气 排烟设施方式应与建筑的室内高度、结构形式、空间大小、火灾荷载、烟羽流形式及产烟量大小、室内外气象条件等条件相适应 排烟设施应具有保证其在火灾时正常动作的技术措施 排烟系统的排烟量或排烟口的面积能够将烟气控制在设计的室内高度以上,而不会不受控制地蔓延 机械排烟系统的室外风口布置,应能有效防止从室内排出的烟气再次被吸入
建筑内设置的排烟系统应能保证人员安全疏散与避难 建筑内设置的排烟系统应能及时排除火灾产生的烟气,避免或限制火焰和烟气向无火区域的蔓延 建筑内设置的排烟系统确保建筑物内人员的顺利疏散和安全避难,并为消防救援创造有利条件 排烟设施方式应与建筑的室内高度、结构形式、空间大小、火灾荷载、烟羽流形式及产烟量大小、室内外气象条件等条件相适应 排烟系统的排烟量或排烟口的面积能够将烟气控制在设计的室内高度以上,而不会不受控制地蔓延
排烟风机宜设置在排烟系统的底部 排烟风机应和其他风机合用机房 排烟风机与排烟管道上可以设有软接管 排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机
排烟风机满足250℃连续工作30min 排烟口风速12m/s 排烟防火阀平时关闭,发生火灾开启,烟气温度达到150℃时自动关闭 排烟管道采用不燃材料制作
正常工作状态下,应将自动喷水灭火系统,防烟排烟系统和联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态 正常工作状态下,可将防烟排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态 正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态 正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态
建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式 人防工程中建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅,应设置机械排烟设施 在同一个防烟分区内可以同时采用自然排烟方式和机械排烟方式 敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡的地下一层汽车库和修车库,应设置排烟系统 高层建筑一般采用机械排烟方式
正常工作状态下,可将防烟排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态 正常工作状态下,应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态 正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态 正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态
排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置 人防工程的机械排烟系统宜单独设置,也可以和工程排风系统合并设置 车库机械排烟系统不可与人防、卫生等排气、通风系统合用