当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列情况下,不宜使用二氧化碳灭火系统的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

常温  0℃~-4℃  -4℃~-18℃  -18℃~-20℃  
二氧化碳灭火对保护物不会造成污染  二氧化碳这种气体灭火剂对人没任何危害  二氧化碳不适用于扑救活泼金属及氢化物 的火灾  二氧化碳适用于扑救过氧化氢火灾  
__二氧化碳灭火剂储存容器应无碰撞变形及其他机械性损伤  七氟丙烷管网灭火系统减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤  __二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%  可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况检查  低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查  
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa  低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验  二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力  气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  
模拟喷气试验宜采用手动启动方式  IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验  七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验  
低压二氧化碳灭火系统  __二氧化碳灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  IG541气体灭火系统  
喷水灭火系统  二氧化碳灭火系统  使用卤代烷的灭火系统  泡沫灭火系统  
每月应检查__二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%  每季度应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计,灭火剂损失10%时应及时补充  每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况进行检查并记录  每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况是否正常  
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统  船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统  固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定  固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用  
__二氧化碳灭火系统  IG541气体灭火系统  低压二氧化碳灭火系统  卤代烷灭火系统  
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min  当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min  

热门试题

更多