报警阀的入口处应设置控制阀,控制阀可采用信号阀或者是带有自锁装置的蝶阀 报警阀距地面的安装高度宜为1.2m 一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于25m
对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于60m 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度为1.2m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点 报警阀距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀 干式报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数 报警阀距地面的高度宜为1.1m。设置报警阀组的部位应设有排水设施
报警阀组的安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组的安装顺序为水源控制阀、报警阀、报警辅助管道 设计无要求时,报警阀组距室内地面的高度宜为1.2m 水力警铃应采用冷镀锌钢管与报警阀连接
报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点,距地面的距离宜为1.5~1.8m 水力警铃应设置在消防控制室内,便于消防控制室值班人员掌握设施启动情况 控制阀安装在报警阀的出口处,用于在系统检修时关闭系统 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,其启闭状态的信号应反馈到消防控制中心
报警阀应安装在明显而便于操作的地点 报警阀距离地面高度宜为1.2m左右 两侧距墙不应小于0.5m,正面距墙不应小于1.2m 安装报警阀的室内地面应采取排水措施
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组的安装顺序应为水源控制阀、报警阀、报警阀辅助管道 当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为0.7m 安装报警阀组的室内地面应有排水设施
报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点,距地面的高度宜为1.3-1.5m 水力警铃应设置在水泵房内,方便检查与消防水泵的联动 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于10m
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 报警阀组距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m