你可能感兴趣的试题
0.010; 0.015 0.015; 0.02 0.02; 0.025 0.02; 0.03
试验压力 5% 试验压力 10% 试验压力 15% 试验压力 20%
实验压力25% 试验压力10% 试验压力20% 试验压力15%
气压试验应采用有效的安全措施 气压试验时,压力应缓慢上升 试验压力保压5min后,设备无渗漏无变形即为合格 当压力达到规定气压试验的50%时,应以每级20%左右的试验压力逐级上升至试验压力
10、30、20 10、50、20 30、50、10 10、50、10
充液后缓慢升至设计压力,确认无泄漏→升压至试验压力,保压30min→压力降至设计压力的80%→检查 充液后缓慢升至设计压力→确认无泄漏后继续升至试验压力,保压时间不少于30min→然后将压力降至试验压力的80%→对所有焊接接头和连接部分进行检查。 充液后缓慢升至试验压力,确认无泄漏→保压30min→压力降至试验压力的80%→检查 充液后缓慢升至设计压力,确认无泄漏→升压至试验压力,保压10min→压力降至操作压力的80%→检查
阀门等密封面有无渗漏 焊缝、金属壁有无渗漏 受压元件有无残余变形 有无异常现象
水温不低于7℃ 试验时压力容器的顶部应设排气口,充水时应将压力容器内的空气排尽 试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后,保压时间一般不低于30分钟,然后将压力降至规定压力的60%,并保持足够长的时间,以对所有焊缝和连接部位进行检查 液压试验完毕后,应将水排尽 新制作完毕的压力容器只需进行液压试验外,不需进行致密性试验
试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍 当压力升到规定试验压力的50%时,应暂停升压,对管道进行一次全面检查 全面检查如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力 在试验压力下稳压5min,再将压力降至设计压力,以发泡剂检验不泄漏为合格
灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。 管道严密性试验时,应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。 试验时,应逐步缓慢増加压力,当压力升至试验压力的50%时,若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。 进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后,保压5min,管道各连接处无明显滴漏,目测管道应无变化。 吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于20mm。
升压前检查球壳表面应有结露现象 升压至试验压力的50%时保持15min,然后对球罐的所有焊缝和连接部位做初次目视,做渗漏检查,确认无渗漏后继续升压 压力升至试验压力的80%时保持15min,再次做渗漏检查 压力升至试验压力时保持30min,然后将压力降至设计压力进行检查,以无渗漏为合格