你可能感兴趣的试题
一般发电机组 供电质量高的发电机组、动态储能不间断供电装置、静态储能装置或采用静态储能装置与发电机组的组合 大容量静态储能装置 小容量静态储能装置
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电 工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压的5%
按建筑面积估算。建筑面积在10000m2以上的大型建筑按15~20W/m2,建筑面积在10000m2及以下的中小型建筑按10~15W/m2 按配电变压器容量估算。占配电变压器容量的10%~20% 按电动机起动容量估算。当允许发电机端电压瞬时降为20%时,发电机组直接起动异步电动机的能力为每1kW电动机功率,需要5kW柴油发电机组功率 柴油发电机的额定功率指外界大气压力为101.325kPa(760mmHg)、大气温度为20℃、相对湿度为50%的情况下,保证能连续运行12h的功率(包括超负荷110%运行1h)
同步发电单机运行时,不必设置逆功率保护 逆功率保护是对并联运行的发电机避免出现电动机运行的保护 船舶发电机的逆功率保护通常是有延时的,且逆功率越大延时越短 为了防止并联运行发电机变为电动机运行,加重正常运行发电机组的负担,逆功率保护应瞬时动作
柴油机、发电机 发电机、控制屏 柴油机、电动机、控制屏 柴油机、发电机、控制屏
同步电动机; 异步电动机; 异步发电机; 同步发电机;
一般发电机组 供电质量高的发电机组、动态储能不间断供电装置、静态储能装置或采用静态储能装置与发电机组的组合 大容量静态储能装置 小容量静态储能装置
单相交流电动机 三相交流电动机 三相同步电动机 三相交流发电机
0.5~1 1.0~1.5 1.5~2 2~2.5