当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

Ⅱ组母差、失灵保护所发中央信号是哪四个?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

失灵保护;  母差保护;  母线上所有元件保护;  母联保护;  
主变保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 启动 220kV 母差保护  主变电气量保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 启动 220kV 母差保护  220kV 母差保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 延时跳主变三侧开关  主变 35kV 开关无失灵保护  
母差保护和母联失灵保护应分别评价为“正确动作”  母差保护不予评价, 母联失灵保护评价为“正确动作”  母差保护评价为“不正确动作”, 母联失灵保护评价为“正确动作”。  
该母线相应变电站的发变组或变压器的安全措施由中调确定  按调度指令,缩短其出线对侧后备保护中对本母线有灵敏度的保护动作时间  不允许倒闸操作;但设备启动、充电过程等一些必须在退出母差保护才能操作(禁止倒母线)的特殊情况除外  经方式部向运行维护单位确认、允许母差保护或者失灵保护全部退出且退出时间少于4小时的,系统保护可不采取临时措施  
启动远方跳闸  启动母联失灵或死区保护  启动失灵保护及远方跳闸  启动母差保护  
失灵保护动作将启动母差保护  若线路保护拒动, 失灵保护将无法启动  失灵保护动作后, 应检查母差保护范围, 以发现故障点  失灵保护的整定时间应大于线路主保护的时间  
母差  失灵、主变后备  母差、失灵、主变后备  
每条母线应采用两套含失灵保护功能的母线差动保护,并安装在各自的屏柜内。每套保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈  对于3/2接线形式的变电站,每条母线均应配置两套完整、独立的母差保护。进行母差保护校验工作时,应保证每条母线至少保留一套母差保护运行  当母差保护与单套配置的失灵保护共用出口时,应同时作用于断路器的两个跳圈。当共用出口的微机型母差保护与断路器失灵保护双重化配置时,每套保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈  用于母线差动保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置  应充分考虑母线差动保护所接电流互感器二次绕组合理分配,对确无办法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取起动失灵和远方跳闸等后备措施加以解决  
启动远方跳闸  启动母联失灵或死区保护  启动失灵保护及远方跳闸  退出母差  

热门试题

更多