系统灭火设计浓度为 26% 气体灭火剂喷放 50 秒时,达到了设计用量的 95% 防护区设置机械排风装置,排风口设在防护区的下部,通风换气次数为每小时 5 次。 系统设置了自动控制和手动控制两种启动方式。
该气体灭火系统的喷头保护高度为7m 防护区宜以单个封闭空间划分,同一区间的吊顶层和地板下需要同时保护时,应划分为两个防护区 该系统采用管网灭火系统时,一个防护区的面积可为800㎡,体积可为3000m³ 该组合分配系统所保护的防护区个数可为8个 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计流量的95%时,其喷放时间不应大于45s
防护区内用于疏散的门从防护区内、外均能打开 灭火剂疏散管道未设置防静电接地装置 机房内通风换气次数按每小时5次设置 灭火浸渍时间为10min 储瓶间的门向内开启并设有应急照明
防护区内 消防控制室内 贮瓶间内或防护区外便于操作的地方 防护区液压口处
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统应设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械等设备的联动操作与控制 手动控制装置中心点距地面1.7m 选择阀应在容器阀开启后打开
防护区内 消防控制室内 贮瓶间内或防护区外便于操作的地方 防护区液压口处
系统灭火设计浓度为 38% 灭火浸渍计算按 20min 设计 当灭火剂喷放至设计用量的 95%时,其喷放时间为0.5min 该系统 50 小时内能够重新充装恢复工作,没有设置备用量
防护区内 消防控制室内 储瓶间内或防护区外便于操作的地方 防护区泄压口处
按加压方式,属于自压式气体灭火系统 按加压方式,属于内储压气体灭火系统 按结构特点,属于预制气体灭火系统 按结构特点,属于单元独立式灭火系统
自动启动 电动启动 手动启动 气动启动 机械应急启动
划分为 2 个防护区,设置 1 套组合分配式灭火系统 气体灭火剂喷放至设计用量的 95%时,其喷放时间为 30s 防护区围护结构及门窗的耐火极限为0.25h 设置机械排风装置,排风口设置在防护区下部,通风换气次数为每小时 6 次