在试验时,当LFP-901A型保护装置中的重合闸不能充电时,应如何检查?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

另一套保护装置的重合闸也必须停用,否则两套保护装置的动作行为可能不一致  对应的保护装置也必须退出,否则两套保护装置的动作行为可能不一致  对保护的动作行为无影响,断路器仍可按照预定方式实现重合。  
备自投装置  浮充电装置  差动保护装置  重合闸装置  
HK=1,TWJ=0,HYJ=0,BCH=1  HK=1,TWJ=0,HYJ=0,BCH=0  HK=1,TWJ=1,HYJ=0,BCH=0  HK=1,TWJ=0,HYJ=1,BCH=0  
根据LFP—900系列保护使用说明书,进入CPU2的开关量检查子采单;  检查下列开关量是否如下状态:HK=1,TWJ=0,BCH=0;  启动元件不动作;  CPU2定值单上重合闸应投入,屏上切换把手不在停用位置;  启动元件动作;  
LFP901A型保护设置在保护装置内,11型保护设置在收发讯机中  11型保护设置在保护装置内,LFP901A型保护设置在收发讯机中  LFP901A型保护和11型保护均设置在收发讯机中  LFP901A型保护和11型保护均设置在保护装置内  
动作速度块  方向性好  过渡电阻能力强  不需振荡闭锁  
另一套保护装置的重合闸也必须停用, 否则两套保护装置的动作行为可能不一致;  对应的保护装置也必须退出, 否则两套保护装置的动作行为可能不一致;  对保护的动作行为无影响, 断路器仍可按照预定方式实现重合。  
LFP-901A 型保护和 11 型保护均设置在保护装置内  11 型保护设置在保护装置内, LFP901A 型保护设置在收发讯机中  LFP901A 型保护和 11 型保护均设置在收发讯机中  LFP901A 型保护设置在保护装置内, 11 型保护设置在收发讯机中  
两装置中的重合闸同时投入使用;  仅使用LFP—901A;  仅使用LFP—902A;  正常使用LFP—901A,当901A停用时使用902A;  正常使用LFP—902A,当902A停用时使用901A;  
根据 LFP-900 系列保护使用说明书, 进入 CPU2 的开关量检查子采单  检查下列开关量是否如下状态: HK=1, TWJ=0, BCH=0  启动元件不动作  CPU2 定值单上重合闸应投入, 屏上切换把手不在停用位置  
二次重合闸保护  一次重合闸保护  重合闸前加速保护  重合闸后加速保护  
重合闸压板投入  压力低闭锁重合闸  TWJABC=0  无外部闭锁重合闸开入  