你可能感兴趣的试题
水位计要竖直安装 水连通管与汽连通管要尽量水平布置,其内径不得小于18mm,连接管的长度要小于500mm,以保证水位计灵敏准确 放水旋塞下方应装有接地面的水管,并引到安全地点,旋塞的内径以及玻璃管的内径不得小于8mm 水位计与汽包之间的汽、水连接管上不能安装阀门,如果装有阀门,在运行时应将阀门全开,并予以铅封
关闭汽水旋塞 清除上下压盖和填料盒中的填料、杂物 按正确方法加好填料,更换玻璃管 经检查合格后,将汽旋塞、水旋塞完全打开
开启汽包水位计的放水阀 关闭汽阀 关闭放水阀,注意水位是否在水位计中出现 叫水后,开启汽阀,恢复水位计的运行叫水时,先进行水位计放水是必要的,否则可能由于水管存水而造成错误判断
关闭汽水旋塞控制阀门,如无控制阀门,只能在设备停运后进行更换 放水旋塞、汽旋塞及水旋塞可以同时打开 关闭放水旋塞,开启汽水旋塞控制阀门,冲洗水位计 卸下不能用的旋塞,换上新的旋塞
每台锅炉均应安装一个水位计 水位计和锅筒之间的汽-水连接管的内径小于18mm 水位计和锅筒之间连接管长度大于500mm 水位计与汽包之间的汽-水连接管上不得装设球阀
水连通管与汽连通管要尽量水平布置,其内径不得小于20mm 放水旋塞下方应装有接地面的水管,并引到安全地点 水位计与汽包之间的汽、水连接管上不能安装阀门,更不得装设球形阀 水位计要垂直安装,连通管路的布置应能使该管路中的空气排尽
蒸发量大于0.2t/h的锅炉,每台锅炉应安装两个彼此独立的水位计 水位计距离操作地面高于6m时,应加装远程水位显示装置 水位计应有放水阀门和接到安全地点的放水管 水位计与汽包之间的汽-水连接管上可以安装阀门,但不得装设球阀
若水侧汇漏时将会使水位偏低当管路堵塞时水位将停滞不动或模糊不清当水位计玻璃板管 当水位计连通管或汽水旋塞门漏泄时或堵塞时,会造成水位计指示不正确 上积垢时也会把污痕迹误认为水位线这些都算假水位 形成假水位若汽侧泄漏将会使水位指示偏高
汽水通路和玻璃管(板) 水通路 汽通路 使玻璃管(板)内水位恢复正常