你可能感兴趣的试题
测量绝缘电阻 测量导电回路的电阻 长时间工频耐受电压试验 测量断路器主触头的分、 合闸时间, 测量分、 合闸的同期性, 测量合闸时触头的弹跳时间。 测量分、 合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻。 断路器操动机构的试验。
A、拉合控制开关(S,要大力,操作要尽量快,以免合不上闸不安全 B、断路器合闸送电或跳闸后试发,人员应远离现场,以免因故障合闸造成断路器损坏,发生意外 C、远方(电动或气动)合闸的断路器,不允许带工作电压手动合闸,以免合入故障回路使断路器损坏或引起爆炸 D、拒绝拉闸或保护拒绝跳闸的断路器,不得投入运行或列为备用
一经合闸即可送电到线路上工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上 一经合闸即可送电到线路上工作地点的断路器(开关)操作把手上 一经合闸即可送电到站内工作地点的断路器(开关)操作把手上 一经合闸即可送电到站内工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上
手动分闸 手动合闸 脱离系统并保持原状 手动分闸并检查断路器本身是否有故障
线路断路器操作把手上 线路隔离开关(刀闸)操作把手上 线路总电源断路器操作把手上 线路接地处 一经合闸即可送电到施工设备的断路器和隔离断路器操作把手上 断路器处
全电缆线路跳闸后允许试送电; 装有二次重合闸而重合两次未成功时,不允许试送电,应在排除故障后再送电; 装有重合闸的断路器试送电时应将断路器改为非自动状态; 装有重合闸的断路器试送电时应退出重合闸; 新线路或检修的线路,送电时跳闸不允许试送,待故障排除后,才能再送电。
控制回路 分闸线圈 分闸脱扣或合闸挚子部分 合闸线圈
分、合闸时间 分、合闸同期性 测量断路器操作机构的分闸电磁铁和合闸接触器的最低动作电压 弹跳时间