你可能感兴趣的试题
管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核对 应在材料到货时进行外观检查 管材表面划伤深度不应超过管材壁厚的10% 符合要求方可使用。
每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测 每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水
试验 每年对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其 处于全开启状态
管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、无分解变色线 管端应切割平整,并与轴线垂直 管件内外表面不得有裂纹、气泡、脱皮、严重的冷斑和明显的杂质 管材、管件透光度不小于50%
对给水管道应进行定期检查维护,一般规定半年进行一次 室内给水系统中的阀件应进行维护和检查 对给水系统管遭的保温层应进行维护和检查 对室外给水和消防给水管道的养护要注意埋设给水管道的地面上部不允许超重堆放物品 冬季供暖期锅炉生火前和停火后对暖气设备进行一次全面检查、维修
一般临时给水管网宜布置成环状 临时室外消防给水干管最小管径不应小于DN80 室外消火栓的间距不应大于120m 室外消火栓的最大保护半径不应大于150m
管道水压强度试验的试验压力为1.5MPa 试压所用压力表的量程为2.5MPa 水压强度试验时,先将管网内的空气排净,并缓慢升压至试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、无变形,管网内压力为1.42MPa 水压试验时环境温度低于5℃,水压试验时采取了防冻措施
按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查 持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查 全数检查阀门的铭牌、平安操作指示标记、产品说明书和水流方向的永久标记 按30%的比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查
应在引入管后分成各自独立的给水管网 应设置各自独立的引入管,形成独立的给水管网 应共用引入管、干管、立管和支管,形成共用的给水管网 应设置各自独立的引入管,入户后合并为共用的给水管网
按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查 持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查 全数检查阀门的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志 按30%的比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查
按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查 持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查 全数检查阀门的名牌,安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志 按30%的比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查
给水管道必须采用与管材相适应的管件 给水管道必须采用与管材相同的管件 生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准 生活给水管道选择不锈钢的管材 生活给水管道选择金属材料
核对管材的材质、型号、规格 检查管材的外观 检查管材的几何尺寸 对管材进行水压试验
表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺 镀锌钢管内外表面的镀锌层出现少量脱落、锈蚀等现象 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷 管材的材质符合要求(有相关的质量保证文件)
法兰密封面应完整光洁,没有毛刺及径向沟槽 管材的壁厚符合要求 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺 管卡宜用镀锌成型件
表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺 镀锌钢管内外表面的镀锌层出现少量脱落、锈蚀等现象 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷 管材的材质符合要求(有相关的质量保证文件)
硬聚氯乙烯(U—PV管 聚丙烯(PP—R)给水管 交联聚乙烯(PEx)给水管 工程塑料(ABS)给水管
表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮 非金属密封垫片应质地坚硬、无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷 镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象 法兰密封面应完整光洁,没有毛刺及径向沟槽 螺纹密封面应完整、无损伤
给水管道必须采用与管材相适应的管件 给水管道必须采用与管材相同的管件 生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准 给水管道选择性价比较高的管材