能分、合负载电流,不能分、合短路电流的电器是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,应在该段 线路的下一级装设具有所需分断能力的短路保护电器  短路保护电器应能分断出其安装处的预期断路电流  配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生热作用 和机械作用造成危害之前切断电源  当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断 路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍  
分断电源电压  分断负载电流  只能断开负载电压不能分断负载电流  既能断电压又能分断负荷电流  
在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通、承载和分断电流,并在规定在非正常电流条件下,能在规定时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流  在断开状态下,能符合规定隔离功能要求的电器,应满足触头断开距离、漏电流要求,以及断开位置指示可靠性和加锁等附加要求;能承载正常电路条件下的电流和一定时间内非正常电路条件下的电流(短路电流);也能断开和闭合电路  在断开状态能符合隔离器的隔离要求的开关  是将开关电器或隔离电器与一个或多个熔断器组装在同一单元内的组合电器  
分断负载电流  分断短路电流  检修工作安全  分断小负载电流  
额定短路分断能力要求断路器在工频恢复电压等于额定工作电压的105%时,能够分断额定短路分断能力及以下的任何电流(包括临界负载电流,一般临界负载电流在断路器4倍额定电流以下)  额定极限短路分断能力(Icu)。它是断路器在规定的试验电压,及其他规定的条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示(交流情况下是周期分量有效值)。经Icu试验后的低压断路器没有继续承载额定电流的能力  额定运行短路分断能力(Ics)是指断路器在规定的试验电压以及其他规定的条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。按规定的试验顺序试验后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力  Ics是Icu的一个百分数,有25%、50%、75%和100%四种,在产品中有具体规定  
断路器  隔离开关  负荷开关  熔断器  
短路电流合闸  短路电流分闸  负荷电流分、合闸  短路电流分、合闸  
短路保护装置应保证短路电流在导体和连接件产生的热效应和机械力造成危害之前分断该短路电流  所有电气线路均应设置短路保护  保护电器应在过负载电流引起的导体升温对导体的绝缘、 接头、 端子或导体周围的物质造成损害之前分断过负载电流  所有电气线路均应设置过负载保护  
短路器  隔离开关  负荷开关  熔断器  
校验主配电盘和重要分配电盘低压电器的分断能力时,应计及容量大于20kW的电动机反馈电流;  低压保护电器分断能力校验应采用安装地点的预期短路电流(周期分量有效值),其值应不大于断路器额定短路分断能力;  315kVA及以下的变压器校验短路分断能力时可不计及低压电动机反馈电流;  短路分断能力的校验应采用三相短路电流,三相四线制系统宜采用单相接地短路电流。  
低压隔离开关有强有力的灭弧装置.能分断短路电流  低压断路器没有或只有简单的灭弧机构,不能切断短路电流和较大的负荷电流  接触器有灭弧装置,能分、合负荷电流,不能分断短路电流,能频繁操作,用作线路主开关  控制器结构简单,触头少、挡位少,常用于起重机等的控制  