你可能感兴趣的试题
导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% 导线损伤截面是铝股或合金股总面积20% 导线损伤截面是铝股或合金股总面积30% 子导线扭绞 补修绑扎大部分部分松散,失去绑扎功能
断股损伤截面积不超过总面积的7%,应缠绕处理; 断股损伤截面积占总面积的(7~17)%,应用补修管或补修条处理; 断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接; 无法修复的永久性变形应切断重接;
导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% 跳股 铝、铝合金单股损伤深度小于股直径的1/2 导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积5%
铝、铝合金单股损伤深度小于股直径的l/2 钢芯铝绞线及钢芯铝合金绞线损伤截面积为导电部分截面积的5%及以下。且强度损失小于4% 单金属绞线损伤截面积为4%及以下 单金属绞线损伤截面积为10%及以下
复合材料导线(如:碳纤维芯绞线)的线芯有断股 钢芯铝绞线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%,但不足17%且截面积损伤也不超过导电部分截面积的25%时 金钩、破股使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 铝、铝合金单股线的损伤程度达到直径的1/2及以上
导线钢芯断股、损伤截面超过铝股或合金股总面积25% 导线损伤截面占铝股或合金股总面积7%-25% 拉线下把扎线大部分或全部松散,失去绑扎功能 异物悬挂,但不影响安全运行
断股损伤截面积不超过铝股总面积的7%,应缠绕处理; 断股损伤截面积占铝股总面积的(7~25)%,应用补修管或补修条处理;; 钢芯铝绞线出现下列情况之一时,应切断重接:1)钢芯断股;2)铝股损伤截面超过铝股总面积的25%;3)损伤长度超过一组补修金具能补修的长度;4)破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形。 断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;
导线损伤截面不超过铝股或合金股总面积7% 导线损伤截面是铝股或合金股总面积20% 导线损伤截面是铝股或合金股总面积30% 松股 补修绑扎大部分部分松散,失去绑扎功能
5%~17%、5%~17% 5%~17%、5%~25% 5%~17%、7%~25% 7%~15%、7%~25%
损伤处铝(铝合金)股线应先恢复其原绞制状态 补修管的中心应位于损伤最严重处,需补修导线的范围位于管内各20cm处 当采用液压施工时,应符合国家现行标准的规定 导线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%但不足17%时可采用补修管补修 导线截面积损伤不超过导电部分总截面积的15%时,也应使用补修管补修
导线短股损伤截面不超过铝股或合金股总面积7%属于一般缺陷 导线损伤截面占铝股或合金股总面积10%为严重缺陷 导线损伤截面占铝股或合金股总面积20%为危急缺陷 导线损伤截面占铝股或合金股总面积25%为危急缺陷 导线钢芯断股、损伤截面超过铝股或合金股总面积25%为危急缺陷
复合材料导线(如:碳纤维芯绞线)的线芯有断股 钢芯铝绞线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%,但不足17%且截面积损伤也不超过导电部分截面积的25%时 金钩、破股使钢芯或内层铝股形成无法修复的永久变形 铝、铝合金单股线的损伤程度达到直径的1/2及以上
5%~15% 7%~17% 5%~17% 7%~15%