厂房的火灾危险性根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素进行确定,其分类包括(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

工业厂房应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,分为甲、乙、丙、丁、戊类  多层民用建筑应根据使用性质、火灾危险性、疏散及扑救难度分为一类和二类  自动喷水灭火系统设置场所分为轻危险级、中危险级、严重危险级和仓库危险级  民用建筑灭火器配置场所分为轻危险级、中危险级和严重危险级  
甲、乙、丙三类  A、B、C、D、E、F六类  甲、乙、丙、丁四类  甲、乙、丙、丁、戊五类  
同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定  当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,按易燃、可燃物来确定厂房火灾危险性  火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%,或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位,或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定  丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时,按火灾危险性较小的部分确定  
性质及危险性  性质及其数量  数量和存储空间  数量和存储条件  
生产中使用物质的性质  生产场所的建筑高度  生产中产生的物质性质  生产中使用物质的数量  生产场所的建筑面积  
工业厂房应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,分为甲、乙、丙、丁、戊类  多层民用建筑应根据使用性质、火灾危险性、疏散及扑救难度分为一类和二类  自动喷水灭火系统设置场所分为轻危险级、中危险级、严重危险级和仓库危险级  民用建筑灭火器配置场所分为轻危险级、中危险级和严重危险级  
生产中使用物质的性质  生产场所的建筑高度  生产中产生的物质性质  生产中使用物质的数量  生产场所的建筑面积  
同一座厂房有甲、乙和丙物质用于生产,厂房的生产火灾危险性类别确定为丙类。  当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,按实际情况确定。  火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定。  丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时,按火灾危险性较小的部分确定。  
同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定  当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,按易燃、可燃物来确定厂房火灾危险性  火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定  丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时,按火灾危险性较小的部分确定
  
闪点小于28℃的液体  爆炸下限小于10%的气体  常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质  能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴  
同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时.厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定  当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,按易燃、可燃物来确定厂房火灾危险性  火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%,或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位,或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时。按火灾危险性较小的部分确定  丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时.按火灾危险性较小的部分确定  
同一座厂房有甲、乙和丙物质用于生产,厂房的生产火灾危险性类别确定为丙类  当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,按实际情况确定  火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定  丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时,按火灾危险性较小的部分确定
  
甲类、乙类、丙类、丁类、戊类  甲类、乙类、丙类、丁类  甲类、乙类、丙类  甲类、乙类  