查看本题答案

你可能感兴趣的试题

端子板左侧为干线   设备接地采用镀锌扁铁   端子箱和模块箱宜设置在弱电间内   工作接地线与保护接地线应分开  控制室引出的干线和火灾报警器及其他的控制线路应一起绑扎成束  
由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统  
消防控制室专设工作接地装置时,接地电阻值不应大于2Ω;采用共同接地时,接地电阻值不应大于1Ω  当采用共同接地时,应用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体。专用接地干线应选用塑料绝缘铜芯电线或电缆两根,其线芯截面面积不应小于15mm2  由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线,应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2  各种火灾报警控制器、防盗报警控制器和消防控制设备等电子设备的接地及外露可导电部分的接地,均应符合接地及安全的有关规定  接地装置施工完毕后,应按规定测量接地电阻,并作记录  
火灾报警控制器的金属外壳设有接地保护接地线与电气保护接地千线相连  火灾警报器安装在墙上,其底边距地面高度为2.5m  消防联动控制器的供电线缆通过接线端子与消防电源连接  火灾报警控制器内某接线端子上的接线数量为3根  
端子板左侧为干线  设备接地采用镀锌扁铁  端子箱和模块箱宜设置在弱电间内  工作接地线与保护接地线应分开  控制室引出的干线和火灾报警器及其他的控制线路应一起绑扎成束  
电缆芯线和导线应留有不小于200mm的余量,并应捆扎成束  端子板的每个接线端,接线不得超过3根  控制器的主电源应用明显的永久性标志,应采用带接地的插头与电源插座可靠连接  控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志  控制器应安装牢固,安装在轻质墙上时,应采取加固措施  