你可能感兴趣的试题
无防锈涂料的钢表面除锈等级不应低于St2 喷涂环境温度应为5~38℃之间,相对湿度不应大于90% 易受振动和撞击部件,室外钢结构幅面较大或涂层厚度较大(大于35mm)时应采取加固措施 薄型防火涂料每次喷涂厚度不应超过2.5mm,超薄型防火涂料每次喷涂厚度不应超过5~10mm
前者不允许,后者裂纹宽度不应大于1mm 后者不允许,前者裂纹宽度不应大于0.5mm 前者裂纹宽度不应大于0.5mm,后者不应大于1mm 前者和后者均不允许
1mm,0.5mm 0.5 mm,1mm 0.5 mm,1.5mm 1.5mm,1mm
用1m直尺检测涂层平整度 用黑色平绒布轻擦薄涂型钢结构防火涂层表面5次,平绒布不变色 薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝,其宽度不大于0.5mm 用1~2Kg榔头轻击涂层检测其强度
目测涂层颜色及漏涂和裂缝情况, 用 0. 75~1kg 锤子重击涂层检测其强度 用 1m 直尺检测涂层平整度; 检查防火涂层无开裂、 脱落 用黑色平绒布轻擦薄涂型钢结构防火涂层表面 6 次, 平绒布不变色 薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝, 其宽度不大于 0. 8mm
薄涂型涂料最薄处厚度为设计要求的90% 薄涂型涂料的涂层厚度90%符合有关耐火极限的设计要求 厚涂型涂料最薄处厚度为设计要求的80% 厚涂型涂料的涂层厚度80%符合有关耐火极限的设计要求
薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求 厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85% 涂层厚度通常采用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查 检查涂层厚度时,应按同类构件数抽查20%,且均应不少于5件
薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求 厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求 厚涂型防火涂料涂层的厚度,70%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求 厚涂型防火涂料涂层的最薄处厚度不应低于设计要求的 85%
1mm,0.5mm 0.5mm,1mm 0.5mm,1.5mm 1.5mm,1mm
70%及以上面积 75%及以上面积 80%及以上面积 85%及以上面积