当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防工程安装中,关于消防水箱的设置,下列叙述正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

高位消防水箱出水管管径为DN100  进水管可以保证消防水箱10h充满水  溢流管采用DN80的钢管  高位消防水箱进水管口的最低点高出溢流边缘的高度为200mm  高位消防水箱吸水管采用防止旋流器,防止旋流器在消防水箱最低有效水位下的淹没深度为160mm  
设置常__给水系统的建筑物,可不设消防水箱  没置临时__给水系统的建筑物,可不没消防水箱或气压罐、水塔  采用临时__给水系统时,应设高位消防水箱或气压罐、水塔  高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  
水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求  消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料  采用除钢筋混凝土外其他材料时,消防水箱宜设置支墩  消防水池(水箱)及附属管道安装前,应清理其内部污垢和杂物  钢筋混凝土消防水池(水箱)的进水管、出水管要加设防水套管  
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力  当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求  
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱  
消防水箱外壁与建筑本体墙面净距,安装管道一侧,不宜小于1.0m  消防水箱应采取保温措施,室内温度或水温不应低于5℃  消防水箱泄水管与生活排水连接时,应设防止倒流的止回阀  高位消防水箱的进.出水管应设置带有指示启闭装置的阀门  
消防水箱的容积为18m³  高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门  进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32  高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80  高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器  
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  
消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合相关规定  观察检查水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接  对照图样,用测量工具检查水池容量是否符合要求  察看溢流管、泄水管的安装位置是否正确  测量取水口的高度和位置是否符合技术要求  
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施  高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位  高位消防水箱与基础应牢固连接  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱  
当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在并联消防水泵出水管上设置增压型倒流防止器  
消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于500mm  高位消防水箱的溢流管应与生产生活用水的排水系统直接相连  消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求  钢筋混凝土消防水箱的进水管.出水管要加设防水套管钢板制作和组合式消防水箱的进出水管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头  碳素钢板焊接而成的钢板水箱,内表面需进行防腐处理,并且防腐材料不得有碍卫生要求  
消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀  水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍  出水管、进水管、泄水管的阀门处于开启状态  检查通风设施是否有效运行,包括窗口等;检查地面排水设施是否堵塞等  
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管  组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理  消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连  钢板制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接  
设在主厂房煤仓间最高处,且为重力自流水箱  消防水箱应储存10min的消防用水量  消防用水与其他用水合并的水箱,应采取消防用水不作他用的技术措施  火灾发生时由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱  
建筑高度为54米的综合楼设置30m³的高位消防水箱。  工业建筑室内消防给水设计流量为30L/S,设置12m³的高 位消防水箱。  总建筑面积为35000m²的商店建筑,设置了45m³的高位 消防水箱。  130米的住宅建筑设置了36m³的高位消防水箱。  
高位消防水箱的进水管的管径不应小于DN100,并宜在进水管上设置液位阀或浮球阀  高位消防水箱的出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100  高位消防水箱的出水管应位于最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀  高位消防水箱的溢流水管应采用间接排水  
重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位  消防水箱应储存 10min 的消防用水量。  消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施  发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱  

热门试题

更多