当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

管线配线时,导线的绝缘强度不低于500V,导线最小截面铜芯线为1mm2,铝芯线为1mm2。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采用电压等级交流50V、线芯的最小截面面积1.00mm2的铜芯绝缘导线  采用电压等级交流250V、线芯的最小截面面积0.75mm2的铜芯绝缘导线  采用电压等级交流380V、线芯的最小截面面积0.50mm2的铜芯绝缘导线  采用电压等级交流500V、线芯的最小截面面积0.50mm2的铜芯绝缘导线  
截面不小于 1. 5mm²  电压不低于 400V 的铜芯绝缘导线  在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可使用较小截面的绝缘导线  截面小于 1. 0mm²的铜芯绝缘导线  
柜(屏、台)配线,电流回路应采用的铜芯绝缘电线或电缆的额定电压不低于650V  柜(屏、台)配线,电流回路应采用的铜芯绝缘电线或电缆的芯线截面积不小于2.5mm2  除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于250V、芯线截面不小于11.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆  对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用截面不小于0.5mm2的绝缘铜导线  在油污环境,应采用耐油的绝缘导线,在日光直射环境,橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施  
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应釆用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆  火灾自动报警系统采用220/380V的供电和控制线路,应釆用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆  穿管敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为0.5mm2  线槽内敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为1mm2  多芯电缆线芯的最小截面面积为0.75mm2  

热门试题