你可能感兴趣的试题
明装风管水平安装,水平度的允许偏差为1/1000 明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000 暗装风管的位置,应正确、无明显偏差 风管的连接应平直、不扭曲 明装风管水平安装,水平度的总偏差不应大于20mm
制作前,首先对型钢进行矫正,矫正的顺序应该是先矫正弯曲,后矫正扭曲 钢材切断和打孔,应使用氧乙炔切割 吊杆的套螺纹不宜过长,螺纹末端不应超出托盘最低点 用于不锈钢、铝板风管的支架,抱箍应按设计要求做好防腐绝缘处理 风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷一遍防锈漆
管道支、吊架材料一般采用Q235普通碳素钢型材制作 管道支、吊架的切边均匀无毛刺,焊缝均匀完整、外观成形良好、没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷 管道支、吊架上面的孔洞采用氧乙炔割孔 管道支、吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷
风管内严禁其他管线穿越 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时可设置接口,并保证必须严密 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上 风管必须按材质、保温情况等合理设置支吊架
阀门应顺气流方向开启 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距墙端面不应大于300mm 手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密 应设独立的支吊架 当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识
支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作 在风口、检查门处设置防晃支架 支吊架离风口的距离不大于200mm 悬吊水平主干风管直线长度大于20m 时,应设置防晃支架 不锈钢板与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝措施
靠墙靠柱的水平风管支架用悬臂或有斜撑的支架,否则采用托底吊架 可采用组合型通用构架新支(吊)架 用钢卷尺排距,发现有支、吊架设在风口、阀门、检查门或自控机构处时,要重新调整个别预埋件 靠墙靠柱安装的垂直风管用悬臂托架或有支撑的支架 支(吊)架的预埋件射钉或膨胀螺栓位置经核对应正确、牢固、可靠
风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管 风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵 风管穿过需要封闭的墙体时,应设钢板厚度不小于1.0mm 的预埋管或防护套 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处 切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,或用电气焊切割
管道安装顺序一般是主干管、干管、支管、横管、垂直管 管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点 管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm。
采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割 对做过防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接 管道支、吊架与末端喷嘴之间的不应大于300mm 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色的油漆