你可能感兴趣的试题
三相四线制低压架空线路,在终端杆处应将保护线做重复接地,接地电阻不大于20Ω 架空导线间距不小于300mm 低压电杆杆距宜在30~45m 广播线、通信电缆与电力同杆架设时应在电力线下方,二者垂直距离不小于1.5m
登杆悬绑绳索。其位置在距杆梢2~3m处,一般为4根直径不小于16mm的棕绳。拉紧绳索,从4个相对方向将杆塔予以固定; 摘除固定在杆上的导线,使其脱离杆塔,然后登杆人员下杆; 在需要位移一侧靠杆根处垂直挖下,直到杆子埋深的深度; 拉动绳索,使杆梢倾向需位移的相反方向,杆根则移向需要位移的方向,直至移到正确位置后,可将电杆竖直。整个过程中,与受力绳索相对方向的绳索应予以辅助,防止杆塔因受力失控而倾倒; 注意杆稍倾斜角度不要过大,不超过10°为益,若一次不能移动到位,可反复几次进行。必要时(例如位移距离较大或土质较松软),可在坑口垫用枕木,以便电杆更好地倾斜移动。 杆子移到与线路中心线相一致的正确位置后,校正垂直,即可将杆根土方回填夯实,恢复固定导线。
调整导线弧垂时,操作人员在耐张杆或终端杆上,利用三角紧线器(也可与双钩紧线器配合使用)调整导线的松紧; 若为多档耐张段,卡好紧线器后,即可解开架线杆上导线的绑线,并选择耐张段中部有代表性的档距观测弧垂; 若三相导线的弧垂均需调整,则应先同时调整好两个边相,然后调整中相。调整后的三相导线弧垂应一致; 在终端杆上对导线弧垂进行调整时,应在横担两端导线反方向做好临时拉线,防止横担因受力不均而偏转。
直线杆(塔) 耐张杆(塔) 终端杆(塔) 转角杆(塔)
不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在档距内连接 在一个档距内,每根导线不应超过于一个承力接头 接头距导线的固定点,不应小于500mm 接头距导线的固定点,不应小于500cm 接头距导线的固定点,不应小于50mm
在承力及终端电杆处先用绳索将导线拉紧 剪断导线后将导线徐徐放下 拆除旧线路时,还应注意电杆腐朽程度 严禁突然剪断导线
导线要横平竖直,不得与建筑物接触。导线距地面高度一般不低于1.8m。垂直敷设时,在距地面低于2.3m的线段。应加防护装置(木槽或硬塑料管等); 导线须用纱包铁芯绑线牢固地绑在瓷鼓上(也可用铜线或铝线),终端瓷鼓的导线回头绑扎; 线路在分支、转角和终端处,瓷鼓的位置按标准方法布置; 导线在穿墙及不同平面转角和终端处的敷设按标准方法敷设。
应在图中a处剪断导线,拆除前起爆器上有电流通过 应在图中b处剪断导线,拆除前起爆器上有电流通过 应在图中a处剪断导线,拆除后起爆器上没有电流通过 应在图中b处剪断导线,拆除后起爆器上没有电流通过