你可能感兴趣的试题
室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧材料制作 楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度;每个梯段的踏步—般不应超过18级,亦不应少于3级 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应少于2m,楼梯段净高不应小于2.1m 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起步不宜小于0.90m
梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应大于梯段净宽 楼梯休息平台宽度应小于或等于梯段的宽度 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于4m 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55m+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽 每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m 服务楼梯踏步最小宽度0.20m,最大高度0.20m
除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55m+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽 每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m 服务楼梯踏步最小宽度0.20m,最大高度0.20m
楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2m 楼梯踏步宽度不应小于0.24m,踏步高度不应大于0.19m 梯段净宽不应小于1.1m,6层及6层以下单元式住宅一边设有栏杆的梯段宽度不应小于1.0 m 楼梯平台净宽不应小于梯段净宽,并不得小于1.20m
住宅套内楼梯的梯段净宽,当一边临空时,不应小于0.75m 住宅套内楼梯的梯段净宽,当两侧有墙时,不应小于0.90m 套内楼梯的踏步宽度不应小于0.22m,高度不应大于0.20m 扇形踏步转角距扶手边0.25m处,宽度不应小于0.22m 梯段净宽当一边临空时,不应小于0.50m
楼梯净宽不应少于两股人流,每股人流宽为0.55m+(0~0.15)m 楼梯应至少一侧设扶手,楼梯段净宽1.65m时,应在两侧设扶手,达2.20m时加中间扶手 商场楼梯踏步最小宽度0.26m,最大高度0.17m 无中柱弧形楼梯离内侧扶手0.25m处的踏步宽度不应小于0.22m
楼梯踏步宽不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m 楼梯梯段宽度不应小于1.10m,休息平台宽度不应小于梯段宽度 楼梯扶手高度不应小于0.90m,楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m 楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m
主楼梯宽度不得小于1.65m 楼梯踏步宽度不得小于0.26m,高度不应大于0.16m 主楼梯和疏散楼梯的平台深度,不宜小于2m 楼梯的位置,应同时符合防火疏散和功能分区的要求
室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧材料制作 楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度;每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应少于2m,楼梯段净高不应小于2.1 m 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽 楼梯体息平台宽度应大于或等于梯段的宽度 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.5m 楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
楼梯应至少一侧设扶手,楼梯段净宽1.65m时应两侧设扶手,达2.20m时加中间扶手 商场楼梯踏步最小宽度0.26m,最大高度0.17m 楼梯净宽不应少于两股人流,每股人流宽为0.55m+(0~0.15)m 无中柱弧形楼梯离内侧扶手0.25m处的踏步宽度不应小于0.22m
室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.5M 室内楼梯的踏步高度不应大于0.15M 室内楼梯踏步宽度不应小于0.3 当只设单向自动扶梯时,附近应设置相配的楼梯
住宅套内楼梯的踏步宽度不应小于0.25m,高度不应大于0.22m 楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m 梯段净高不应小于2m 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线起不宜小于0.80m