你可能感兴趣的试题
对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于60m 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度为1.2m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只 干式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过700只 预作用系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只 当自动喷水灭火系统中的配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
湿式系统不宜超过 700 只 预作用系统不宜超过 800 只 干式系统不宜超过 1000 只 干式系统不宜超过 500 只
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa 湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa
图书馆通道上方的喷头与书架的水平距离为0.3m 图书馆可采用流量系数K=80的洒水喷头 湿式报警阀组控制的洒水喷头数为320个 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m 保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数
湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 其他系统接入湿式系统时,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数可不计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 置报警阀组的部位应设有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数 水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀
串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数可不计入湿式阀组控制的喷头总数 水力警铃与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m 水力警铃工作压力不应小于0.1MPa 连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀