你可能感兴趣的试题
需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于20m 需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于25m 需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于30m 不需装设避雷器,出线侧的避雷器可以保护母线设备及变压器
防止避雷器对变压器反击 增大配合系数 减小雷电绕击概率 满足避雷器残压与变压器的绝缘配合
500kV母线避雷器 200kV母线避雷器 变压器中性点避雷器 发电机引出线避雷器
避雷器的残压 避雷器的过电压 避雷器的电压 避雷器的电流
配电装置的每组母线上应装设避雷器,但进出线都装设避雷器时除外; 配电装置的每组母线上应装设避雷器,变压器进线是否装避雷器另行校核; 330kV及以上变压器处必须装设避雷器,并尽可能靠近设备本体; 220kV及以下变压器处,应在变压器附近装设一组避雷器。
需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于20m 需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于25m 需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于30m 不需装设避雷器,出线侧的避雷器可以保护母线设备及变压器
110kV系统,进线长度1km、进线回路2回,则金属氧化锌避雷器与主变压器的最大电气距离为85m; 110kV系统,进线长度1.5km、进线回路3回,则金属氧化锌避雷器与主变压器的最大电气距离为155m; 110kV系统,进线长度2km、进线回路4回,则金属氧化锌避雷器与主变压器的最大电气距离为230m; 220kV系统,进线长度2km、进线回路3回,则金属氧化锌避雷器与主变压器的最大电气距离为235m。