直接设置在框架结构上 承重墙都是防火墙 防火墙上不应设置通风管道 防火墙不宜设置在转角处
输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵 防火墙直接采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为4.00h 防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上 防火墙上设置敞开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭
厂区围墙处 单机容量为100MW及以上发电厂,对应于厂用母线分段处 两台机组连接处 电缆沟内每间隔50m处
防火墙直接设置在耐火极限为3.50h的混凝土框架上 穿越防火分区的走道处,防火墙上设置了火灾时自动关闭的甲级防火门 从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层 防火墙采用轻型陶粒砖砌筑,耐火极限为4.50h
防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层 建筑物内的防火墙不应设在转角处 建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm 防火墙内可以设置排气道
过氧化氢厂房内防火分区之间必须采用防火墙分隔。 多层煤粉厂房内防火分区之间可采用防火卷帘分隔。 钢材仓库内防火分区之间必须采用防火墙分隔。 油绸仓库内防火分区之间必须采用防火墙分隔,防火墙上需要开设洞口时,应设置甲级防火门窗。
应直接砌在基础上或框架结构的框架上 防火墙上可开设门窗、孔洞等 防火墙内不应设置排气道 建筑物内的防火墙不应设在转角处
输送氢气管道不应穿过该防火墙 防火墙为钢筋混凝土实体墙,耐火极限为4.00h 防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上 防火墙上设置不可开启的甲级防火门
甲类厂房防火墙上不可以开设门窗洞口 甲类仓库必须采用防火墙划分防火分区 丙类仓库必须采用防火墙划分防火分区 乙类厂房必须采用防火墙划分防火分区 丁类仓库防火墙上不可以开设门窗洞口
输送煤油的管道穿过防火墙时,采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实 穿越防火墙处的管道保温材料需采用不燃或难燃材料 防火墙上设火灾时能自动关闭的甲级防火门 防火墙应直接设置在建筑的框架、梁等承重结构上 防火墙上设置不可开启或火灾时需手动关闭的甲级防火门窗
主厂房各车间隔墙上的门均应采用乙级防火门 主厂房疏散楼梯内不应穿越电缆,但可以设置电缆槽盒 当管道穿过防火墙时,管道与防火墙之间的缝隙应采用防火封堵材料填实 空冷平台下方布置变压器时,变压器水平轮廓外2m投影范围内的空冷平台承重构件的耐火极限不应低于1.00h
厂区围墙处 单机容量为100MW及以上发电厂,对应于厂用母线分段处 两台机组连接处 电缆沟内每间距50m处
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿越防火墙 防火墙内不应设置排气道 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架,梁,楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应采用甲级防火门、窗