你可能感兴趣的试题
系统焊接完成以后已经进行了焊缝的强度和泄漏试验 系统在焊接完成时已经进[T]行了拍片,没有拍片的焊缝进行了强度和泄漏试验 焊缝发生泄漏是不可能的,因为焊工都有上岗合格证,焊接质量可靠 所有焊缝均进行了拍片检查,有问题的焊缝得到了及时的整改,确认所有焊缝不会泄漏
石板与不锈钢或铝合金挂件问应用硅酮结构密封胶粘接 金属与石材幕墙面板安装使用铝合金材料作挂件时,在与钢材接触处应衬隔离垫片 金属与石材幕面板嵌缝都应采用经耐污染试验合格的硅酮耐候密封胶 安装铝合金面板时应按照产品指示的箭头方向安装,保持方向一致 为防止幕墙渗漏水,面板间的缝隙必须嵌填密实,不允许采取空缝安装
管道焊接完成后,强度试验及严密性试验之前,必须对所有焊缝进行外观检查和对焊缝内部质量进行检验 对内部质量进行抽检的焊缝,焊缝内部质量射线照相检验不得低于现行国家标准《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605中的Ⅲ级质量要求;超声波检验不得低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB11345中的Ⅱ级质量要求 焊缝内部质量的抽样检验时,应侧重抽查固定焊口 当抽样检验的焊缝一个不合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部不合格
气柜壁板所有对焊焊缝均应经煤油渗透试验 下水封的焊缝应进行注水试验,不漏为合格 钢板厚度为8mm以上时,水槽壁对接焊缝应进行无损探伤检查 气柜壁板所有对焊焊缝均应经气体渗透试验
管道内部质量的无损探伤数量,应按设计规定执行 被抽查焊缝的位置,由施工单位指定 对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝,必须进行100%的射线照相检验 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后,应按规定扩检 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后即可
石材幕墙的滴水线、流水坡向应正确 造型立面分格符合设计要求 拉拔实验合格 所用材料符合设计要求
管道焊接完成后,强度试验及严密性试验之前,必须对所有焊缝进行外观检查和对焊缝内部质量进行检验 对内部质量进行抽检的焊缝,焊缝内部质量射线照相检验不得低于现行国家标准《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605中的Ⅲ级质量要求;超声波检验不得低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB11345中的Ⅱ级质量要求 焊缝内部质量的抽样检验时,应侧重抽查固定焊口 当抽样检验的焊缝一个不合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部不合格
石板与不锈钢或铝合金挂件间应用硅酮结构密封胶粘接 金属与石材幕墙面板安装使用铝合金材料作挂件时,在与钢材接触处应衬隔离垫片 金属与石材幕面板嵌缝都应采用经耐污染试验合格的硅酮耐候密封胶 安装铝合金面板时应按照产品指示的箭头方向安装,保持方向一致 为防止幕墙渗漏水,面板间的缝隙必须嵌填密实,不允许采取空缝安装
管道内部质量的无损探伤数量,应按设计规定执行 被抽查焊缝的位置,由施工单位质量员指定 对穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、有轨电车及敷设在套管内的管道环向焊缝,必须进行100%的射线照相检验 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格;当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后,应按规定扩检。