你可能感兴趣的试题
两台所用变压器分别由两台主变压器低压侧引接,第3台所用变压器从临近变电所引接。 所用电系统设两段母线,单母线接线,母线间设联络断路器。两段母线分别由两台主变压器低压侧供电。从所外引接的变压器作备用电源。 所用电负荷均从所用配电屏放射方式供电。两台主变压器B相冷却控制箱从1号所用电母线引接两回电源,并设置电源自动切换装置,切换后各引1回电源至A、C箱冷却控制箱。 配电装置断路器,隔离开关操作及加热负荷采用环形供电方式,电源从两段所用电母线引接,环网中设刀开关,开环运行。
母线避雷器应设隔离开关 线路避雷器不应设隔离开关 进线变压器的避雷器不应设隔离开关 变压器中性点避雷器不应设隔离开关
1OkV变电所接在母线上的避雷器和电压互感器合用~组隔离开关 10kV变电所架空进、出线上的避雷器回路中不装设隔离开关 变压器0.4kV低压侧有自动切换电源要求的总开关采用隔离开关 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kV·A
接在330kV母线及110kV母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关 断路器两侧均应配置隔离开关 300kV、110kV线路上的耦合电容器不应装设隔离开关 变压器110kV中性点不必装设隔离开关
接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关; 接在发电机或主变压器引出线或发电机中性点的避雷器,不宜装设隔离开关; 当主变压器的中性点接地方式采用接地或经消弧线圈接地时,应经隔离开关接地; 对330~500kV线路上电压互感器应装设隔离开关。
宜装设隔离开关; 不宜装设隔离开关; 应装设隔离开关; 不应装设隔离开关。
对应主变压器断路器在分位 断路器主变压器侧隔离开关在分位 另一母线侧隔离开关在分位 对应主变压器断路器在分位,另一母线侧隔离开关在分位
10kV变电所接在母线上避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关 10kV变电所架空进出线上避雷器回路可不设隔离开关 变压器低压侧0.4kV总开关为隔离开关 单台变压器的容量不宜大于800kVA
10kV变电所接在母线上的避雷器和电压互感器合用一组隔离开关 10kV变电所架空进、出线上的避雷器回路中不装设隔离开关 变压器0.4kV低压侧有自动切换电源要求的总开关采用隔离开关 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA
接在母线上的电压互感器和避雷器,不可合用一组隔离开关; 接在母线上的电压互感器和避雷器,可合用一组隔离开关; 接在主变压器引出线上的避雷器,必须设置隔离开关; 接在主变压器引出线上的避雷器,不宜设置隔离开关。
母线PT隔离开关 __侧隔离开关 低压侧隔离开关 中性点接地隔离开关
6~110kV线路,主变压器,母线和电容器的断路器,负荷开关; 主变压器有载调压分接开关; 需要远方控制改变运行方式的主变压器中性点接地隔离开关; 需改变运行方式的母线切换隔离开关。
母线接地开关,宜装在母线电压互感器的隔离开关上和母联隔离开关上; 63kV及以上配电装置的断路器的两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关; 旁路母线一般装设一组接地开关,设在旁路回路的隔离开关上任意一侧; 63kV及以上主变压器进线隔离开关的主变压器侧宜装设一组接地开关。
线路(变压器)隔离开产线路(变压器)势头地开关的闭锁 母线开关和断路器母线侧接地开关的闭锁 电压互感器隔离开关和电压互感器接地开关的闭锁 旁路旁母隔离开关和旁母接地开关的闭锁