低压配电线路的PE线或PEN线的每一重复接地系统接地电阻最大允许值为( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单选题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于
10Ω;
15Ω;
20Ω;
30Ω。
游乐设施低压配电系统的保护重复接地电阻不大于
低压配电线路重复接地的目的是为了
当电气设备发生接地时,可降低零线上的对地电压
当零线断线时,可继续保持接地状态,减轻触电的危险
增加零线的强度
提高零线的通流能力
变压器的中性点不接地系统采取的保护接地系统简称IT系统适用于各种不接地配电网如某些1kV~10V配电
10Ω
2Ω
1Ω
4Ω
PE线的重复接地不应少于三处应分别设置于供配电系统的首端中间末端处每处重复接地电阻值不应大于10Ω
PE线的重复接地不应少于三处应分别设置于供配电系统的首端中间末端处每处重复接地电阻值不应大于4Ω
低压线路零线中性线每一重复接地装置的接地电阻不应大于
2欧姆
5 欧姆
10欧姆
15 欧姆
低压线路零线中性线每一重复接地装置的接地电阻不应大于
4Ω
10Ω
50Ω
100Ω
一个配电系统可敷设多处重复接地并尽量均匀分布每一重复接地的接地电阻一般不得超过10Ω
变压器的中性点不接地系统采取的保护接地系统简称IT系统适用于各种 不接地配电网如某些1kV~10V配
10Ω
2Ω
4Ω
低压配电线路的邢线或PEN线的每一重复接地系统接地电阻最大允许值为4Ω
在低压TN系统中架空线路干线和分支线的终端PEN线PE线应做重复接地
重复接地指PE线或PEN线上除工作接地以外的其他点再次接地重复接地的安全作用是
减少PE线和PEN线接触不良的危险性
缩短PE线和PEN断开时间
缩短漏电故障持续时间
进一步降低漏电设备对地电压
改善架空线路的防雷性能
低压线路零线中性线每一重复接地装置的接地电阻不应大于
4Ω
10Ω
50Ω
100Ω
公路供配电系统由变配电所低压配电箱供配电线路接地系统等构成
10kV电源线路
柴油发电机组
灯具
低压配电线
低压架空线路的零线每一重复接装置的接地电阻不应大于Ω
4
10
30
100
由农村综合变供电的低压配电线路的接地型式宜采用系统对安全有特殊要求或纯排灌的电力网可采用IT系统城镇
TN
TN-C
TN-S
TN-C-S
TT
PE线的重复接地不应少于三处应分别设置于供配电系统的首端.中间.末端处每处重复接地电阻值不应大于10
保护零线除必须在配电室或总配电箱做重复接地外还必须在超长的配电线路的中间和末端处做重复接地每一重复接
4欧姆
10欧姆
30欧姆
15欧姆
电缆或低压配电线路在引入厂房车间或大型建筑物处如距接地点超过m应将保护线PE或保护中性线PEN重复接
20
30
50
热门试题
更多
已知变压器型号为S9-6300UN=35kVUd%=7.5%35kV架空线路长为100kmx0=0.4Ω/km10kV电抗器的百分电抗Xk%=3%额定电流IN=150A试求在基准容量sj=100MV·A基准电压Uj=10.5kV条件下上述三元件的电抗标幺值
在低压供电系统中用来整定保护装置灵敏度的电量为
校验电气设备和导线的稳定性时一般以运行方式下的三相短路电流为依据
无限大容量电源供电系统中三相短路电流的计算方法有
用标幺值计算短路电流时必须要设
__供电系统计算三相短路电流时一般__架空线每千米电抗值为Ω
无限大容量电力系统是指
在装有澡盆和淋浴盆的场所应根据区域确定安全措施下列区域划分正确的是
在供配电系统中短路电流的计算方法有
系统如题8图所示求出系统在最小运行方式下10kV__侧和380V低压侧的三相短路电流
__供电系统中当时计算短路电流可以只考虑
用标幺值法计算短路电流会涉及到
求下图d点和ich
__供电系统中计算时基准电压一般取短路点
在供电系统中用来校验电气设备热稳定性的是三相短路电流的
有一地区变电所通过一条长4km的6kV电缆线路供电给某厂一个装有2台并列运行的SL7-800-6型主变压器的变电所地区变电站出口断路器的断流容量为300MV·A试用标幺值法求该厂变电所6kV__侧和380V低压侧的两相短路电流x0架=0.4Ω/kmx0缆=0.08Ω/km
设如题13图所示试求系统在最小运行方式下各短路点的三相短路电流
无限大容量电源供电系统中三相短路电流的计算方法有
ich是三相短路电流的
B类电气装置可采用下列设施作为保护线
三相短路电流的冲击值出现在短路发生后时
供电系统如下图所示求各部分电抗标幺值x0缆=0.08Ω/kmx0架=0.4Ω/km Ud%=6%Sj=100MV·Auj1=10.5kVuj2=0.4kV
设上题所述工厂变电所380V侧母线采用80×10mm2铝母线水平平放两相邻母线轴线间距离为200mm档距为0.9m档数大于2该母线上装有1台500kW的同步电动机cosα=1时ηN=94%试校验此母线的动稳定性
__供电系统计算三相短路电流时一般__电缆每千米电抗值为Ω
在供电系统中用来校验电气设备动稳定性的是三相短路电流的
供电系统如下图所示供电系统在最小运行方式下试分别求出电源10kV__架空线10kV__电缆变压器的电抗标幺值x0缆=0.08Ω/kmx0架=0.4Ω/kmSj=100MV·Auj2=0.4kVuj1=10.5kV
一地区变电所出口断路器的断流容量为100MV·A经一段10kV6km的架空线为某工厂供电该工厂有2台并列运行型号为SC8-1000-10/0.4的干式变压器试求__架空线变压器及电源电抗的标幺值x0架=0.4Ω/kmud%=6%Sj=100MV·Auj1=10.5kVuj2=0.4kV
按用途分接地有以下几种
在规范中用语外露可导电部分是指
小接地短路电流系统发生单相接地时一般不迅速切除接地故障为减小接地装置的最大接触电压和最大跨步电压可采用做法