你可能感兴趣的试题
两侧断路器均自动重合一次 两侧断路器均不动作 无电压侧断路器自动重合一次,同步侧断路器不重合 同步侧断路器自动重合一次,无电压侧断路器不重合
控制开关位置与断路器位置对应 控制开关位置与断路器位置不对应 跳闸信号与断路器位置对应 跳闸信号与断路器位置不对应
断路器辅助接点接触不良 回路接线端子松动或断线 断路器在合闸状态下因压力低导致跳闸闭锁 跳闸或合闸位置继电器线圈损坏
A-控制开关位置与断路器位置对应 B-控制开关位置与断路器位置不对应 C- 跳闸信号与断路器位置对应 D-跳闸信号与断路器位置不对应
应有电源监视,并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性,应能指示断路器合闸、跳闸的位置状态;自动重合闸或跳闸时应有明显信号; 合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除,有防止断路器“跳跃”的自动闭锁装置; 有反映断路器故障跳闸时的故障信号; 接线应简单可靠,使用电缆芯最少。
控制开关在跳闸位置而断路器实际在合闸位置 控制开关在跳闸后位置而断路器实际在合闸位置 控制开关在合闸位置而断路器实际在断开位置 控制开关在合闸后位置而断路器实际在断开位置
手动断开断路器时不应动作 手动合闸于故障线路时允许重合一次 断路器故障不应多次重合 在断路器不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸闭锁
控制开关在分闸后位置,断路器实际在断开位置 控制开关在合闸后位置,断路器实际在断开位置 控制开关在分闸后位置,断路器实际在合闸位置 控制开关在合闸后位置,断路器实际在合闸位置
手动断开断路器时不应动作 手动合闸于故障线路时允许重合一次 断路器故障不应多次重合 在断路器不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸闭锁
断路器控制回路应有电源监视,并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性; 应能指示保护动作,重合闸位置信号; 应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号; 合闸和跳闸完成后应使命令脉冲自动解除,有防止断路器跳跃的电气闭锁。