空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统中的空气 系统连续运行应达到正常、平稳 系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为10% 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化系统对被测定参数进行检测和控制的要求
系统总风量测试结果与设计风量偏差不应大于10% 系统冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10% 空调室内噪声应符合设计规定要求 系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为15%
设备单机试运转及调试应符合相关规定 通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整 防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定 通风与空调工程的控制和监测设备,应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合相关规定
设计前必须确定有害物质的成分、含量和毒性等理化指标 确定有害物质的净化目标和综合利用方向,应符合卫生标准和环境保护标准的规定 净化设备的工艺特性,必须与有害介质的特性相一致 落实防火、防爆的特殊要求 确定净化投资额
风管、静压箱及其他部件必须擦拭干净,做到无油污和浮尘 法兰垫料应为不产尘、不易老化,具有一定强度和弹性的材料 法兰垫片应尽量减少拼接,并不允许直缝对接连接,严禁在垫料表面涂涂料 法兰垫料厚度应为3~5mm 风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密
矩形风管边长大于800mm时,不应有拼接缝 不应在风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用直角形插条及立联合角行插条等形式 空气洁净等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口 风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象,如锌层粉化等