环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施  系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa  系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa  水压严密性试验压力为系统设计工作压力  水压试验的测试点设在系统管网的最不利点  
风机盘管水压试验的试验压力为系统工作压力的1.2倍  表面式换热器应具有合格证明,并在技术文件规定的期限内,外表无损伤  冷冻水和冷却水系统水压试验的试验压力为工作压力的1.25倍,最低不小于0.6MPa  热水采暖系统水压试验的试验压力为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时系统顶点试验压力不小于0.3MPa  
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施  系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa  系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa  水压严密性试验压力为系统设计工作压力  水压试验的测试点设在系统管网的最低点
  
环境温度不低于4℃,当低于4℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行  系统设计工作压力不大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa  系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力加0.4MPa  水压严密性试验压力为系统设计工作压力  
锅筒工作压力 < 0. 8 MPa 的锅炉  锅筒工作压力为 0.8 ~1. 6 MPa 的锅炉  过热器  可分式省煤器  
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施  系统设计工作压力不大于1.OMPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa  系统设计工作压力大于1.OMPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa  水压严密性试验压力为系统设计工作压力  水压试验的测试点设在系统管网的最低点  
环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施  系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa  系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa  水压严密性试验压力为系统设计工作压力  水压试验的测试点设在系统管网的最低点  