你可能感兴趣的试题
板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。 金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于 金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm。 金属板无绝缘被覆层。
当独立烟囱上的防雷引下线采用圆钢时,其直径不应小于10mm 架空接闪线和接闪网宜采用截面不小于50m㎡的热镀锌钢绞线 当建筑物利用金属屋面作为接闪器,会属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.4mm 当独立烟囱上采用热镀锌接闪环时,其圆钢直径不应小于12mm:扁钢截而不应小于100m㎡,其厚度不应小于4mm
防止雷电流的热效应导致屋面穿孔 防止雷电流的电动力效应导致屋面变形 屏蔽雷电的电磁干扰 减轻雷击声音的影响
防止雷电流的热效应导致屋面穿孔 防止雷电流的电动力效应导致屋面变形 屏蔽雷电的电磁干扰 减轻雷击声音的影响
铁板4mm,铜板5mm,铝板7mm 铁板5mm,铜板4mm,铝板7mm 铁板4mm,铜板7mm,铝板5mm 铁板7mm,铜板5mm,铝板4mm
金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm 金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm 金属板无绝缘被覆层,其中薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层 金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于5mm,铜板不应小于6mm,铝板不应小于8mm
5~10m 10~20m 15~20m 15~30m
金属板之间采用搭接时,搭接长度不应小于100mm 金属板下无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm 金属板下有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm 金属板无绝缘被覆层
防止雷电流的热效应使屋面穿孔 防止雷电流的电动力效应使屋面变形 屏蔽雷电流的电磁干扰 减轻雷击时巨大声响的影响
铁板4mm,铜板5mm,铝板7mm 铁板,铜板,铝板均匀5mm 铁板2mm,铜板4mm,铝板5mm 铁板5mm,铜板4mm,铝板6mm