首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
现场工作应以图纸为依据, 工作中若发现图纸与实际接线不 符, 应________ 核对。 如涉及修改图纸, 应在图纸上标明修改原 因和修改日期, 修改人和审核人应在图纸上签字。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业(电业局主管级)试题一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
安装接线图是以屏面布图为基础以原理图为依据而绘制成的接线图是一-种指导屏柜上配线工作的图纸
现场工作应按图纸进行严禁凭记忆作为工作的依据
在实际工作中确定成本得开支范围应以成本得经济实质为决定依据
继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定要求现场工作应以图纸为依据工作中若发现图纸与实际接线不符应
安装接线图是以平面布置图为基础以原理图为依据而绘 制成的接线图是一种指导__________上配线工
在实际工作中确定成本的开支范围应以成本的经济实质为决定依据
现场工作结束前应复查________全部拆除断开的接 线全部恢复图纸与实际接线相符标志正确
实际工作中确定成本的开支范围应以成本的经济实质为理论依据
施工中承包人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符时应以依据合同约定重新确定综合单价
招标工程量清单的项目特征
招标文件中的施工图纸说明
实际施工的项目特征
投标人按规范修正后的项目特征
继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定要求现场工作应以图纸为依据工作中若发现图纸与实际接线不符应
投标报价时若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符应以进行报价
投标人按规范修正后的项目特征
投标人参照以往完成的实际施工的项目特征
招标文件中的施工图纸
招标工程量清单的项目特征描述
继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定要求开工前应组织工作班人员核对安全措施票内容和现场接线确保
通过现场管理有助于管理者发现在实际工作中存在的新问题和各种需求从实际出发实施管理对于在现场巡视过程中
安装接线图是以屏面布置图为基础以原理图为依据而绘制成的接线图是一种指导屏 柜上配线工作的图纸
安装接线图是以为基础以为依据而绘制成的接线图是一种指导屏柜上配线工作的图纸
投标过程中若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符时应以为准进行报价
招标工程量清单的项目特征
招标文件中的施工图纸说明
实际施工的项目特征
投标人按规范修正后的项目特征
在实际工作中确定成本的开支范围应以成本的内涵为理论依据
在实际工作中确定成本的开支范围应以成本的经济实质为理 论依据
根据清单计价规范关于投标人投标报价编制的说法正确的有
投标人可以根据项目的复杂程度调整招标工程量清单中的暂列金额大小
投标报价应以投标人的企业定额为依据编制
若发现招标工程量清单中的数量与设计图纸的工程数量不符,应以设计图纸为准
投标人应该以施工方案、技术方案作为投标报价计算的基本条件
投标报价应服从投标人的投标战略,竞争激烈时可以低于成本报价
船舶建造完工后关于总吨位及净吨位的检查以下说法正确的是
应检查完工吨位数与图纸核定数是否一致
如发现完工吨位数与图纸核定数不一致时,应以完工吨位数为准
如发现完工吨位数与图纸核定数不一致时,应以图纸核定数为准
如发现吨位数变更超过有关规定,则应重新进行吨位丈量
热门试题
更多
零序电流保护的电流整定值不受影响
操作箱跳闸出口继电器的动作电压不应低于直流额定电 压的55%也不应高于直流额定电压的
在保护检验工作完毕后值班员准备合闸送电首先投 入保护在投入出口压板之前如果用万用表测量跳闸压板上下 端对地的电压正确的状态应该是直流系统为220V
根据反措要求对于有两组跳闸线圈的断路器
因为阻波器有分流衰耗因此当线路一侧拉开隔离刀闸和 断路器并启动发信时对侧的收信电平一定会比拉开隔离刀闸 和断路器前高通道正常发信机发信功率恒定
在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从 保护屏上的端子上取得
单相断线的故障口边界条件与的相似
大电流接地系统中发生接地故障时零序电压在
新安装保护装置投入运行后的第一次全部校验工作应安 排在
线路距离保护第二段的保护范围是
在电气设备上工作是属于保证安全的组织措施
220kV每套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分 别一一对应
输电线路的特性阻抗大小与线路的长度有关
系统最大振荡周期可按1.5S考虑
高频阻波器的作用是
微机保护投运前不要做带负荷试验的项目是
小电流接地系统变压器中性点消弧线圈的作用是
我国220千伏及以上系统的中性点均采用
三相三柱式变压器的零序阻抗必须使用实测值
采用UΦ/IΦ+KI0接线的接地距离保护K=Z0-Z1 /Z1在线路单相金属性短路时故障相的测量阻抗为
微机保护的整组试验是指
从保护原理上讲受系统振荡影响的保护有
在双侧电源的单回线路上当不能采用非同步重合闸时 可采用方式
继电保护试验用仪器的精度及测量二次回路绝缘表计的 电压等级应分别为
微机保护装置只能以空接点或光耦输出
12点接线的变压器其__侧线电压和低压侧线电 压同相11点接线的变压器其__侧线电压超前低压侧线 电压30º
接地故障时故障点零序电压与零序电流的相位关系取 决于
电压互感器有两种电容式电压互感器与电磁式电压互 感器其中暂态特性较差的是电压互感器
两相短路时短路点故障相电流是正序电流的
振荡中发生不对称故障时零序电流和负序电流只可能 比无振荡时小
热门题库
更多
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员