你可能感兴趣的试题
按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置 低气压预报警装置安装在配水干管一侧 需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装 雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
雨淋报警阀组通过电动开启 系统利用闭式喷头探测火灾 雨淋报警阀组通过气动开启 雨淋报警阀组通过液动开启
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧 雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格前进行 雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启
报警阀阀体正面与墙的距离不应小于1.2m 采用传动管开启的雨淋阀组,传动管的安装应符合湿式系统的有关要求 干式报警阀组的低气压报警装置应安装在供水管一侧 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行
安装完成后,向雨淋报警阀气室注入高度为50~100mm的清水 报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置 加速器安装在靠近雨淋报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 压力表安装在雨淋阀水源一侧 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按湿式报警阀组有关要求进行
雨淋报瞽阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报蕾阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于lOOmm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报瞽铃声
可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组
保护现场发生火灾,只能由火灾探测器发现火灾后,自动打开雨淋报警阀组 保护现场发生火灾,只能由闭式喷头连接的传动管动作,自动打开雨淋报警阀组。 保护现场发生火灾,可以由闭式喷头连接的传动管动作或火灾探测器动作,自动打开雨淋报警阀组 可以手动打开雨淋报警阀组,使系统动作。 当系统的火灾探测器发现火灾后,自动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组
安装完成后,向雨淋报警阀气室注入高度为50~100mm的清水 报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可
靠的位置 加速器安装在靠近雨淋报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 压力表安装在雨淋阀水源一侧 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按湿式报警阀组有关要求进行
安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水 报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置 加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 系统放水阀、电磁阀、手动快开阀、水力警铃、补水漏斗等部位设置排水设施,排水设施能够将系统出水排入排水管道 需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装
雨淋报警阀组通过电动开启 系统利用闭式喷头探测火灾 雨淋报警阀组通过气动开启 雨淋报警阀组通过液动开启
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式, 具有自动、 手动启动控制方式 传动管控制的雨淋报警阀组, 传动管泄压后, 查看消防水泵、 报警阀联动启动情况, 动作准确及时 报警阀组动作后, 检查消防控制设备, 电磁阀、 消防水泵与压力开关反馈信号准确 并联设置多台雨淋报警阀组的, 报警信号发出后, 检查其报警阀组及其组件联动情况, 联动控制逻辑关系符合消防设计要求
报警阀组安装前应对供水管网试压,冲洗合格。安装顺序应先安装水源控制阀、雨淋报警阀,然后进行雨淋报警阀辅助管道的连接 报警阀组的安装位置距室内地面的高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m 水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.4m
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m 雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启 出水口压力表应安装在雨淋阀的水源一侧