当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关雨淋报警阀组的说法,正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置  低气压预报警装置安装在配水干管一侧  需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装  雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式  
系统侧管道中余水未排净  雨淋报警阀密封橡胶件老化  雨淋报警阀组快速复位阀关闭  雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物  
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水  自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动  公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动  当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
  
雨淋报警阀组通过电动开启  系统利用闭式喷头探测火灾  雨淋报警阀组通过气动开启  雨淋报警阀组通过液动开启  
系统侧管道中余水未排净  雨淋报警阀密封橡胶件老化  雨淋报警阀组快速复位阀关闭  雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物  
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m  压力表应安装在雨淋阀的水源一侧  雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格前进行  雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启  
报警阀阀体正面与墙的距离不应小于1.2m  采用传动管开启的雨淋阀组,传动管的安装应符合湿式系统的有关要求  干式报警阀组的低气压报警装置应安装在供水管一侧  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行  
安装完成后,向雨淋报警阀气室注入高度为50~100mm的清水  报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置  加速器安装在靠近雨淋报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施  压力表安装在雨淋阀水源一侧  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按湿式报警阀组有关要求进行  
雨淋报瞽阀组调试采用检测、试验管道进行供水  自动和手动方式启动的雨淋报蕾阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动  公称直径大于lOOmm的雨淋报警阀,在60s之内启动  当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报瞽铃声  
可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组  应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组  
保护现场发生火灾,只能由火灾探测器发现火灾后,自动打开雨淋报警阀组  保护现场发生火灾,只能由闭式喷头连接的传动管动作,自动打开雨淋报警阀组。  保护现场发生火灾,可以由闭式喷头连接的传动管动作或火灾探测器动作,自动打开雨淋报警阀组  可以手动打开雨淋报警阀组,使系统动作。  当系统的火灾探测器发现火灾后,自动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器  
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水  自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动  公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动  当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声  
可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组  应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组  应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组  应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组  
安装完成后,向雨淋报警阀气室注入高度为50~100mm的清水  报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可 靠的位置  加速器安装在靠近雨淋报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施  压力表安装在雨淋阀水源一侧  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按湿式报警阀组有关要求进行  
安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水  报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置  加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施  系统放水阀、电磁阀、手动快开阀、水力警铃、补水漏斗等部位设置排水设施,排水设施能够将系统出水排入排水管道  需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装  
雨淋报警阀组通过电动开启  系统利用闭式喷头探测火灾  雨淋报警阀组通过气动开启  雨淋报警阀组通过液动开启  
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水   自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动   公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动   当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声  
检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式, 具有自动、 手动启动控制方式  传动管控制的雨淋报警阀组, 传动管泄压后, 查看消防水泵、 报警阀联动启动情况, 动作准确及时  报警阀组动作后, 检查消防控制设备, 电磁阀、 消防水泵与压力开关反馈信号准确  并联设置多台雨淋报警阀组的, 报警信号发出后, 检查其报警阀组及其组件联动情况, 联动控制逻辑关系符合消防设计要求  
报警阀组安装前应对供水管网试压,冲洗合格。安装顺序应先安装水源控制阀、雨淋报警阀,然后进行雨淋报警阀辅助管道的连接  报警阀组的安装位置距室内地面的高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m  水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致  报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.4m  
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m  雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行  雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启  出水口压力表应安装在雨淋阀的水源一侧  

热门试题

更多