当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

吸水管上应设柔性连接管。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管  
吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象  吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径  吸水管上应设有明显启闭标志的阀门  吸水管上应设真空压力表  吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防泵入口直径  
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管  
管顶平接  吸水管高出吸水总管管顶连接  水面平接  吸水总管高出吸水管管顶连接  
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm  
管道重量要支承在泵体上  吸水管路应设支架和柔性接头  泵的出水管一般采用钢管,连接处均焊接  找正找平时应采用垫铁调整安装精度  泵的出水管上应安装异径管、闸阀和止回阀,并安装压力表,其安装位置应便于操作和检修  
一组水泵的吸水管不应少于2条  消防水泵的吸水管变径连接时,应采用同心大小头管件  吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀  当吸水管管径超过DN300mm时,吸水管阀门宜设置电动阀门  
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_  消防水泵的吸水管上可不设置过滤器  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装  消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表  
城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接  严禁生活饮用水管道与大便器直接连接  从室外给水管道上接出室外消火栓时,应设置管道倒流防止器  从城市给水管道上直接吸水的水泵,在其吸水管的起端应设置管道倒流防止器  
吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀前  吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应釆用沟槽式或法兰式蝶阀  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接吋,应釆用同心异径管件并应釆用管顶平接  
入户管上  密闭水加热器的进水管上  装有管道倒流防止器的引入管上  水泵吸水管上  
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施  消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。  
所有水泵吸水管上都应设阀门  每台水泵宜设置单独的吸水管  吸水管应尽可能短  吸水管可以上弯越过障碍物  

热门试题

更多