你可能感兴趣的试题
定期培训维护管理人员熟悉防烟排烟系统的原理、性能和操作维护规程 列明所有防烟排烟设施的名称、维护保养的内容和周期 每季度对防烟、排烟风机、排烟防火阀进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年对全部送风阀、排烟口(阀)、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行自动和手动启动试验一次 每年对防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测
维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有5%的备用件,且不少于10只
排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片有5%的备用件,共计10只 每半年对防烟排烟系统的供电线路进行一次检查 每年对全部排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验
防烟楼梯间前室的加压送风口平时呈开启状态 排烟防火阀平时呈开启状态 排烟阀平时呈关闭状态 自垂百叶式加压送风口平时呈关闭状态
采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风的动作信号 对二层商场电动排烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验。观察电动排烟垂壁的自动降落情况 手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀、排烟风机的动作信号 启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行状态及消防联动控制器接收到相应排烟阀、排烟风机动作信号的有关情况 某商场的一防火分区设机械排烟系统,共10个防烟分区,其中有一个防烟分区设置了两个排烟口,当进行模拟火灾试验时,发现该防烟分区只有一个排烟口动作
熟悉和掌握消防设施消防设施的功能和操作规程 编制单位的灭火和应急疏散预案 按照制度和规程对消防设施进行检查维护和保养 进行防火巡查,做好记录 做好消防设施运行、操作、故障记录
每天检查送风机、排烟风机及其限制柜的外观及工作状态 每天检查挡烟垂壁及其限制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观
自动消防设施 机械防烟排烟系统 电器系统 火灾危险性较大的场所的电气系统
手动打开某防烟分区内的排烟阀,对应的排烟风机能联动启动 模拟火灾,发出报警信号后,相关部位的送风口和送风机启动 手动关闭排烟风机入口处的排烟防火阀,排烟风机停止运转 在挡烟垂壁附近的一只感烟探测器附近模拟烟气,挡烟垂壁降落 经测量,加压送风口处的风速为8.5m/s
熟悉和掌握消防设施消防设施的功能和操作规程 编制单位的灭火和应急疏散预案 按照制度和规程对消防设施进行检查维护和保养 进行防火巡查, 做好记录 做好消防设施运行操作、 故障记录
每天检查送风机、排烟机及其控制柜的外观及工作状态态 每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排风机的功能 每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观
每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态 每天检査挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检査送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 每天检査电动排烟窗,自然排烟设施的外观
挡烟垂壁的外观 送风机房的环境 排烟风机的供电线路 送风机控制柜的工作状态
建筑高度为54m的写字楼的消防电梯前室采用机械加压送风系统 建筑高度为100m的住宅的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统 建筑高度为120m的公共建筑,防烟楼梯间前室每层设置一个常闭式加压送风口,并设手动开启装置 商场防烟楼梯间采用轴流风机进行加压送风