当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

建筑机械排烟系统的补风系统引入空气的方式()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

补风量是排烟量的50%  机械补风口的风速为8m/s  补风系统与排烟系统联动开启或关闭  补风口与排烟口设置在同一防烟分区,补风口设在防烟分区下部;补风口与排烟口水平距离为5m  
某高层办公楼,建筑高度 125m,排烟系统竖向分 3 段独立设置  某高层写字楼,建筑高度 30m,每层建筑面积 4000 ㎡,设置 2 套机械排烟系统  某地下汽车库,排烟系统与通风、空气调节系统合用,当排烟口打开时,每个系统的管道上联动关 闭的通风、空气调节系统的控制阀门为 10 个。  某旅馆,设置机械排烟系统,排烟管道采用不燃材料制作,走道吊顶内排烟管道的耐火极限0.5h  
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室  有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求  
自然防烟系统  机械防烟系统  自然排烟系统  机械排烟系统  电动排烟系统  
自然通风防烟系统  机械负压排烟系统  机械补风系统  机械加压送风系统  
当打开某个常闭排烟阀开启时,排烟风机联动启动。  当火灾报警后,机械排烟系统启动所有部位的排烟阀,并且状态信号应当反馈到消防控制室内  当火灾报警后,着火部位防烟分区的排烟风机应当启动,其余部分的排烟风机不启动  有补风要求的机械排烟场所,当火灾报警后补风系统应启动  
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号  排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。  
不宜小于排烟量的40%  不宜小于排烟量的50%  不宜小于排烟量的60%  不宜大于排烟量的60%  
补风系统应直接从室外引入空气,补风量为排烟量的40%  补风口与排烟口设置在同一防烟分区,补风口与排烟口水平距离为4m  补风口的风速为5m/s  补风管道跨越防火分区处,管道的耐火极限为1.00h  
每层任意两只独立的火灾探测器报警,应联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启  建筑中任一排烟阀或排烟口开启时,相关排烟风机、补风机应能自动启动  任一楼层发生火灾,应在 15s 内联动该楼层的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。  确认火灾后,应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,自 动关闭与排烟无关的通风、空调系统。  
排烟系统  机械排风方式  自然通风方式  防烟系统  人工送风  
补风量不应小于排烟量的 80%  补风量不应大于排烟量的 80%  补风量不应小于排烟量的 50%  补风量不应大于排烟量的 50%  
通风空气调节系统  排烟系统  防烟系统  火灾自动报警系统  
当两个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机才能联动启动  当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机  有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定  
机械排烟系统可与通风、空调系统合用  走道的机械排烟系统宜横向设置  人防工程机械排烟系统可与工程排风系统合并设置  车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置  当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置  人防工程的机械排烟系统宜单独设置,也可以和工程排风系统合并设置  车库机械排烟系统不可与人防、卫生等排气、通风系统合用  

热门试题

更多