给水设在除氧器下降管上; 给水在省煤器进口; 凝结水设在混床出水母管上; 凝结水在凝泵出口。
减小凝结水过冷度 增大凝结水过冷度 使凝结水过冷度保持在一定值 消除凝结水过冷度
自流式凝结水系统是依靠管网始末端的位能差作为动力,将各用户的凝结水送至锅炉房的凝结水箱或凝结水泵站的水箱中去 自流式凝结水系统又可分为低压自流式凝结水系统、__自流式凝结水系统和闭式满管凝结水系统 低压自流式凝结水系统中凝结水箱为闭式水箱,一般设置在厂区最低处的锅炉房或凝结水泵站内 闭式满管凝结水系统中,蒸汽凝结水进入离地面2~3m高的二次蒸发箱内,首先分离出二次蒸汽并将此部分蒸汽送入低压采暖系统加以利用,剩余的凝结水依靠位能差自流返回至凝结水箱
凡是符合锅炉给水水质要求的凝结水,都应尽可能回收,使回收率达到60%以上 凡是加热油槽或有毒物质的凝结水,当有生活用汽时,严禁回收;当无生活用汽时,也不宜回收 高温凝结水宜利用其二次蒸汽,不宜回收的凝结水宜利用其热量 对可能被污染的凝结水,应装设水质监测仪器和净化装置,经处理后达到锅炉给水水质要求的凝结水才予以回收
凝结水泵站的位置应按用户分布情况确定,当一个凝结水系统有几个凝结水泵站时,凝结水泵的选择应符合并联运行的要求 当采用疏水加压器作为加压泵时,在各用汽设备的凝结水管道上应装设疏水阀,当疏水加压器兼有疏水阀和加压泵两种作用时,其装设位置应接近用汽设备,并使其上部水箱高于系统的最低点 凝结水泵站内的水泵宜设置2台,其中1台备用,每台凝结水泵的流量应满足每小时最大凝结水回收量,其扬程应按凝结水系统的压力损失、泵站至凝结水箱的提升高度和凝结水箱的压力进行计算 每个凝结水泵站宜设置1个凝结水箱,常年不问断运行的系统宜设置2个;凝结水有被污染的可能时应设置2个;其总有效容积宜为15~20分钟的最大凝结水回收量
蒸汽和凝结水的温度差 蒸汽和凝结水的密度差 蒸汽和凝结水的运动速度不同 蒸汽和凝结水的体积差
凝结水泵站的位置应按用户分布情况确定,当一个凝结水系统有几个凝结水泵站时,凝结水泵的选择应符合并联运行的要求 当采用疏水加压器作为加压泵时,在各用汽设备的凝结水管道上应装设疏水阀,当疏水加压器兼有疏水阀和加压泵两种作用时,具装设位置应接近用汽设备,并使其上部水箱高于系统的最低点 凝结水泵站内的水泵宜设置2台,其中1台备用,每台凝结水泵的流量应满足每小时最大凝结水回收量,其扬程应按凝结水系统的压力损失、泵站至凝结水箱的提升高度和凝结水箱的压力进行计算 每个凝结水泵站宜设置1个凝结水箱,常年不问断运行的系统宜设置2个;凝结水有被污染的可能时应设置2个;其总有效容积宜为15~20分钟的最大凝结水回收量
蒸汽和凝结水的温度差 蒸汽和凝结水的密度差 蒸汽和凝结水的运动速度不同 蒸汽和凝结水的体积差
凝结水的硬度; 凝结水的溶氧量; 凝结水的电导率; 凝结水的含铁量。
蒸汽和冷却的凝结水和空气 空气和冷却的凝结水、蒸汽 冷却的凝结水和空气、蒸汽 蒸汽、空气和冷却的凝结水
凡是符合锅炉给水水质要求的凝结水,都应尽可能回收,使回收率达到60%以上 凡是加热油槽或有毒物质的凝结水,当有生活用汽时,严禁回收;当无生活用汽时,也不宜回收 高温凝结水宜利用其二次蒸汽,不宜回收的凝结水宜利用其热量 对可能被污染的凝结水,应装设水质监测仪器和净化装置,经处理后达到锅炉给水水质要求的凝结水才予以回收
凝结水回收率低,且很分散 凝结水虽能回收,但被污染,返回热源处还要重新处理 能在用户处利用凝结水的热能和水资源 凝结水回收率较高且无污染,根据凝结水管网投资等因素,进行技术经济比较后,认为合算的