当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

排烟风机与加压送风机的不同在于(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

送风机机房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他区域分隔  送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方  机械加压送风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部  
送风机的进风口可不直通室外,但应采取防止烟气被吸入的措施  当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动关闭阀门的措施  送风机的进风口与排烟风机的出风口水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m  送风机设置在专用机房内,应采用耐火极限为2.00h的隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔  
送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部  送风机的进风口与排烟风机的出风口在同一面上水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m  在送风机进风管上安装电动风阀时,应采取发生火灾时阀门自动关闭的措施  送风机的进风口与排烟风机的出风口在同一面上竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,两者边缘最小垂直距离不应小于6m  
加压送风口  加压送风机  排烟口  排烟风机  电动自然排烟窗  
送风机的进风口设在机械加压送风系统的下部  送风机的进风口设置在排烟出口的上方,两者边缘最小垂直距离为8m  风机外壳至其他设备的距离为800mm  机械加压送风机采用低压离心风机  
排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于20min  排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于30min  排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于20min  排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min  
送风机的进风口一般不与排烟风机的出风口设置在同一层面  送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。  送风机的进风口与排烟风机的出风口分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟 出口的上方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6-0m;  送风机的进风管上安装单向风阀时,应确保火灾时阀门自动开启  
空调送风  排烟风机  加压送风机  防排烟  
排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于20min  排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于30min  排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于20min  排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min  
加压送风机  排风机  排烟风机  防烟风机  送风机  
加压送风口  、加压送风机  排烟口  排烟风机  电动自然排烟窗  
送风机的进风口不宜直通室外  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施  送风机的进风口不应与排烟风机的出风E1设在同一层面,当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置  竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.0m  送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及乙级防火门与其他部位隔开  
空调送风  排烟风机  加压送风机  防排烟  
排烟风机应保证在100℃的环境条件下能连续工作不少于15min  排烟风机应保证在200℃的环境条件下能连续工作不少于15min  排烟风机应保证在250℃的环境条件下能连续工作不少于30min  排烟风机应保证在280%的环境条件下能连续工作不少于30min  

热门试题

更多