当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

独立避雷针接地装臵与主接地网的地中距离不小于( )米

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

避雷针与易燃油贮罐及其呼吸阀等之间的空中距离需大于2.4m;  避雷针及其接地装置与罐体、罐体的接地装置及地下管道的地中距离应大于2.1m;  避雷针与油罐呼吸阀的水平距离不应小于2m;  避雷针针尖高出油罐呼吸阀不应小于3m。  
对防雷装置应按规定定期检查  利用独立避雷针架构装设照明灯时,照明灯的导线应采用铠装或铅皮电缆,电缆金属外皮应与接地装置相连,且埋人地中的长度不应小于20m,埋深不小于1m  不得采用铅丝作防雷引下线  独立避雷针应装设独立的接地装置,安装位置不应设在经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路出入口等的距离不宜小于3m  
建筑物上的避雷针应和建筑物顶部其他金属物体连接成一个整体  独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m  独立避雷针应设置独立的集中接地装置  独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于2.5m  避雷针与引下线之间的连接应采用镀锌螺栓连接  
避雷线设独立的接地装置,接地装置与电气装置接地点的地中距离不小于15m;  避雷线设独立的接地装置,接地电阻不大于10Ω;  避雷线接地装置在地下与接地网相连,连接线埋在地中的长度不小于5m;  避雷线接地装置在地下与接地网相连,连接线埋在地中的长度不小于15m。  
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。  接地引线地面以上部分应采用黄绿接地漆标识,接地漆的间隔宽度、顺序一致,最上面一道为绿色漆,接地标识宽度为15~100mm。  扁钢弯曲时,应采用热弯并避免损坏锌层。  独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。  接地引线与避雷针本体应采用焊接。  