民用建筑闭路(监视)电视系统接地要求包括: 1)系统接地宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线、接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接。 2)系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4欧姆;采用综合接地网时,不得大于1欧姆。 3)光缆传输系统中,各监控点的光端机外壳应接地;光缆加强芯和架空光缆接续护套应接地。 4)架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地。 5)进入监控室的架空电缆入室端和摄像机装于旷野、塔顶或高于附近建筑物的电缆端,应设置避雷保护装置。 6)防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连;当不相连时,距离不宜小于20m。
小于10个 10~100个之间 大于100个 大于10个
《闭路监视电视系统工程技术规范》 《闭路监视电视系统工程技术标准》 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 《民用闭路监视电视系统工程技术标准》
闭路电视监控系统接收机(显示器)少 闭路电视监控系统传输距离较近 闭路电视监控系统一般不带伴音 闭路电视监控系统一般采用射频传输
闭路监视信号是视频信号,可以用同轴电缆,也可以调制成射频信号用射频电缆传输 闭路监视控制室宜设在环境噪声和电磁干扰小的地方 闭路监视信号与电缆电视信号是同一类信号,因而可以用同一根电缆传输 监控室对温度,湿度有较高的要求,故应设空调
系统接地宜采用一点接地方式 接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接 架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地 防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连 防雷接地装置宜与电器设备接地装置不相连时,距离不宜小于30m
一处连续监视一个目标或区域 ; 多处监视多个目标或区域 ; 多处监视同一个目标或区域; 一处监视多个目标或区域。
10~50个 10~100个 50~100个 100~200个
I1,I2,Ⅳ I1,I2,I3,Ⅳ I1,I2,I3 I2,I3,Ⅳ
摄像机宜安装在距监视器目标5m且不易受外界损伤的地方 安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动 室内宜距地面3~4.5m 室外应距地面3.5~10m,并不得低于3.5m
闭路监视信号与电缆电视信号是同一类信号,因而可以用同一根电缆传输 闭路监视信号是视频信号,可以用同轴电缆,也可以调制成射频信号用射频电缆传输 闭路监视控制室宜设在环境噪声和电磁干扰小的地方 监控室对温度、湿度有较高的要求,故应设空调,而电缆电视系统属共用天线系统,应分别设置
闭路电视监视系统 出入口监控系统 防盗报警系统 巡更管理系统
系统的线路监视、预调和显示 教育电视系统的视听教学 传输文字、图纸等系统的监视 广播电视中心使用
闭路电视监视系统 防盗报警系统 出入口监控系统 巡更管理系统