当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对某公共建筑内防火卷帘进行联动检测,当卷帘自动下降到楼地面后,消防联动控制器未收到反馈信号,下列故障原因分析中,可能存在的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  防火分区内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  报警区域内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板  
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器  应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落  
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器  应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m 内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落  
应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,动作信号应反馈至消防联动控制器  防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处  任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面,动作信号应反馈至消防联动控制器  
感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感温探测器动作后,卷帘下降到底  感温探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底  感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.5m,感温探测器动作后,卷帘下降到底  感温探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.5m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底  
消防联动控制器编程错误  防火卷帘联动模块故障  防火卷帘限位设置不正确  防火卷帘控制器电源断电  
专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  
专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  
同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火 卷帘下降至楼板面 1.8m 处;另一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火 卷帘下降至楼板面 1.8m 处;另一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控 制防火卷帘下降到楼板面  同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火 卷帘下降至楼板面 1.8m 处;另一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控 制防火卷帘下降到楼板面  同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火 卷帘下降至楼板面 1.8m 处;另一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控 制防火卷帘下降到楼板面  
专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处;专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处;专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面 1.5m 处;专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面 1.5m 处;专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  
烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感温探测器动作后,卷帘下降到底  温探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底  烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.5m,感温探测器动作后,卷帘下降到底  温探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.5m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底  
同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火 卷帘下降至楼板面 1.8m 处;另一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控 制防火卷帘下降到楼板面  同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火 卷帘下降至楼板面 1.8m 处;另一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控 制防火卷帘下降到楼板面  同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火 卷帘下降至楼板面 1.8m 处;另一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控 制防火卷帘下降到楼板面  同一防火分区内一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火 卷帘下降至楼板面 1.8m 处;另一只专门用于防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控 制防火卷帘下降到楼板面  
由报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘直接下降到楼板面  由防火分区内专门用于联动防火卷帘的一只感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  由防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  由报警区域内专门用于联动防火卷帘的一只感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面  
防火卷帘手动按钮盒上的按钮损坏  防火卷帘控制器未接通电源  防火卷帘控制器中的控制继电器损坏  联动控制防火卷帘的逻辑关系错误  联动模块至防火卷帘控制器之间线路断路  
疏散通道上的防火卷帘两侧应设置感烟、感温探测器组及手动控制按钮  疏散通道上防火卷帘两侧感烟探测器动作后,防火卷帘应下降到距地(楼)面1.8m;感温探测器动作后卷帘下降到底  疏散通道上防火卷帘两侧感烟、感温探测器动作后,防火卷帘应下降到距地(楼)面1.8m;由手动控制按钮控制下降到底  用作防火分隔的防火卷帘两侧感烟探测器动作后,防火卷帘应下降到底  
专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;接到第二个探测器信号后,卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;接到同防护区内第二个探测器信号后,卷帘下降到楼板面  专门用于联动防火卷帘的感烟探测器动作后,非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降至距楼板面  专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘直接下降至楼板面  
防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器动作,防火卷帘下降到1.8m处,反馈动作信号  防火分区内任两只独立的感温火灾探测器动作,防火卷帘由1.8m处下降到地面,反馈动作信号  任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作,防火卷帘下降到1.8m处,反馈动作信号  任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作,防火卷帘由1.8m处下降到地面,反馈动作信号  任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作,防火卷帘下降到1.8m处,反馈动作信号  
防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到板面  防火分区内任一只感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,任一只感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面  应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并控制防火卷帘直接下降到楼板面  

热门试题

更多