首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
使用摇表测量绝缘电阻,正常摇测转速为()r/min。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力电缆工考试《初级电力电缆工》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
使用摇表测绝缘电阻是应使摇柄转速为
使用摇表测量电容性设备得绝缘电阻时应在取得稳定读数后先取下L端测试线再停止 摇动摇把以防被测物向摇表
摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用摇表
使用摇表测量绝缘电阻的过程中禁止无关人员接近被测设备操作人员可以触及设备的测量部分或摇表的接线柱
用摇表摇测电气设备绝缘时如果摇表转速与要 求转速低得过多时其测量结果与实际值比较
可能偏高
可能偏低
大小一样
变压器可以在正常过负荷和事故过负荷的情况下运行变压器 在安装和检修后投入运行前及长期停用后均应测量线
摇表在使用前无须检查摇表是否完好可直接对被测设备进行绝缘测量
用摇表摇测设备的绝缘时如果摇表的转速比规定的转速低得过多时其测量结果与实际值比较可能偏低
摇测大中型变压器的绝缘电阻首先将摇表兆欧表的‚火线‛与‚地线‛分别搭接在变压器的被测量部分及接地
使用兆欧表摇表测量绝缘电阻时应当
先切断设备电源,对具有电容性质的设备进行放电
测绝缘时应保持转速为120r/min,以转动lmin后读数为准
结束时应先断开兆欧表线,然后停止摇动
测量前要检验仪表
使用摇表测量绝缘电阻正常转数为
使用摇表测量绝缘电阻要注意的安全事项有
测量__设备和大容量低压设备应两人担任
测量时应戴绝缘手套
测量绝缘前后,必须将被测设备从各方面断开电源,并验明无电后,方可进行
雷电时严禁摇测线路的绝缘
摇测__设备应使用2500V的摇表
测量电缆绝缘电阻1000V以下电缆应用摇表测量1000V以上电缆使用摇表测量
使用摇表测量电容性设备的绝缘电阻时应在取得稳定读数后先取下测试线再停止摇动摇把以防被测物向摇表反充电
摇测大.中型变压器的绝缘电阻首先将摇表兆欧表的火线与地线分别搭 接在变压器的被测量部分及接地部分.然
摇测大中型变压器的绝缘电阻首先将摇表兆欧表的火线与地线分别搭接在变压器的被测量部分及接地部分然后摇动
摇表在使用前无需先检查摇表是否完好可直接对被测设备进行绝缘测量
用兆欧表摇测电气设备绝缘时如摇表转速比要求转速低得过多时其测量值比实际值将可能偏低
使用兆欧表测量绝缘电阻时正常摇测转速为r/min
90
120
150
180
用摇表摇测电气设备绝缘时如果摇表转速与要求转速低的过多时其测量结果与实际值比较
可能偏高
可能偏低
大小一样
热门试题
更多
如何根据敷设方式选用电缆
调整成缆节距方式
电缆支架有哪些要求
如果人体最小的电阻R为800Ω已知通过人体的电流I为50mA时就会引起呼吸器官麻痹不能自己摆脱电源有生命危险试求安全工作电压值是多少
画出三芯聚氯乙烯电力电缆断面结构图并标出结构的各部分名称
多芯电缆相间电压击穿成缆中的缺陷是
直埋敷设电缆埋设深度从电缆外皮到地面应符合什么规定
成缆机绞笼转速不变加快牵引速度相应的变化应是
某工厂发生火灾事故造成多人受伤事故情况大致如下该工厂是一栋三层钢筋混凝土建筑物一楼是仓库二楼为包装车间及办公室三楼为员工休息室及厨房起火原因为电线短路引起仓库可燃物燃烧所致部分职工试图拧开消防栓和使用灭火器扑救但不懂操作未能见效1导线的安全载流量决定于2泡沫灭火器适用于扑救
用交流充电法测量一条长1500m截面95平方毫米的XLPE绝缘电缆一相对屏蔽电容电压50V电流为5.65mA求这条电缆每公里电容为多少
电压电位及电动势有何不同电源内部电子移动和电源外部电子移动的原因是否一样
998m长的3×95平方毫米电缆发生纯单相接地故障故障相对地电阻为160Ω其中两相绝缘尚好用回线法在首端测得结果如下正接法M为1000N为1900反接法M为1000N为526问故障在什么位置
耐压试验前后为什么要测量电缆绝缘电阻
用脉冲法测一回XLPE电缆故障测得到1号接头的反射时间为t1=2.8μs到2号接头的反射时间为t1=5.2μs问两个接头之间的距离为多少米已知脉冲波在电缆中的传播速度为172m/μs
简述对电缆进行剥切的工艺要求
进电缆工井前应做好哪些安全措施
电缆线路与架空线路相比的优缺点
其他条件不变增大成缆机主电机转速则
安全标志有哪几种
电缆本体故障案例分析电缆型号ZLQFD2126/353×240故障描述2000年9月13日电试电缆故障点在废旧厂区内故障点上方无动土痕迹无机械损伤离站外XX号杆约60m电缆本体上直径约15cm故障段电缆钢带与外包麻布层均无损伤痕迹钢带内侧有一烧灼痕迹铅包与绝缘纸已击穿线芯基本无损绝缘纸有潮气可见水珠基于以上情况可以排除外来因素造成的故障该电缆1989年投运电缆本体已发生5起类似故障主要是绝缘纸受潮绝缘强度下降由此造成电缆本体击穿请阐述该案例故障主要原因及抢修中注意事项
某次电缆中间接头制作进行到电缆导体的压缩连接时施工的小张发现没有相应尺寸的压接模具于是他用一个比原用模具大一号尺寸的模具代替进行压接压接后这个电缆中间接头将出现什么现象
成缆线芯绕包带的绕包方向与成缆方向
电缆油不宜取样的情况有哪些
各种起重机的钓钩钢丝应保持垂直禁止使钓钩斜着拖吊重物其原因是什么
牵引速度不变绕包的速度加快则相应变化
作电缆接头封铅工作应注意哪些事项
电缆线盘在移动前应做哪些检查
成缆后电缆成蛇形其主要原因是
白综绳的起重容许使用拉力T=10000N其最小破断拉力为31200N请计算其安全系数K
在一导体的两端加电压U=15V其电导G=0.1S求电流I及电阻值R
热门题库
更多
电厂化学设备检修工考试
__线路带电检修工
送电线路工考试
电力电缆工考试
配电线路工
电气运行与检修
化__行与检修
锅炉运行与检修
燃料运行与检修
热工自动控制技术
单元机组集控技术
检修与运行技术
电力安全生产
汽轮机检修
用电监察员