你可能感兴趣的试题
爆炸危险区域等级和范围的划分 爆炸危险区域内气体或整齐的级别、组别及危险介质的有关特性数据 爆炸危险区域内的电气设备应该在布置上和防护上釆取措施 根据爆炸危险区域的等级,电气设备的种类和作用条件,选择相应的电气设备;选用防爆照明灯具的_和组别
闭式装货处所和闭式滚装货处所; 离危险区域任何排风口周围1.5m范围内的露天甲板区域,或者露天甲板上的半围蔽处所; 危险区域的通风管道; 烟囱周围1.5m范围内。
爆炸性气体危险区域划分为0区时,其危险程度低于1区 有效通风的可以使高-级的危险环境降为低-级的危险环境 利用堤或墙等障碍物,可限制比空气重的爆炸性气体混合物扩散,缩小爆炸危险范围 危险物质释放量越大、浓度越高、爆炸下限越低、闪点越高、温度越高、通风越差时,爆炸危险区域越大 当厂房内空间大,释放源释放的易燃物质量少时,可按厂房内部分空间划定爆炸危险的区域范围
当通风良好时,应提高爆炸危险区域等级 可采用局部机械通风降低爆炸危险区域等级 在障碍物、凹坑和死角处,应降低爆炸危险区域等级 堤或墙等障碍物不能缩小爆炸危险区域的范围
严重冲击地压危险区域 冲击地压危险区域 强冲击地压危险区域 中等冲击地压危险区域 弱冲击地压危险区域
当通风良好时,应降低爆炸危险区域等级;当通风不良时应提高爆炸危险区域等级 局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效时,可采用局部机械通风降低爆炸危险区域等级 在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级 利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围
低危险区域 中等危险区域 高危险区域 极高危险区域
闭式装货处所和闭式滚装货处所 危险区域的通风管道 离危险区域任何排风口周围3.0范围内的露天甲板区域,或露天甲板上的半围蔽处所 有开口直接通向A和B所列处所的围蔽或半围蔽处所并无防止易燃易爆燃气体进入处所的适当措施
爆炸性气体环境可分为0区、1区和2区 在障碍物、凹坑和死角处,可以局部降低爆炸危险区域等级 爆炸性气体环境爆炸危险区堿的范围划分根据释放源级别和通风条件确定 利用墙或堤等障碍物限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围
一般爆炸危险区域 爆炸危险区域 非爆炸危险区域 无法确定
当通风良好时,应提高爆炸危险区域等级 可采用局部机械通风降低爆炸危险区域等级 在障碍物、凹坑和死角处,应降低爆炸危险区域等级 堤或墙等障碍物不能缩小爆炸危险区域的范围